님이 푼게 맞습니다. 책이 틀렸어요. 진작에 말씀 드렸는데.. 책에 풀이는 말도 안되는 겁니다. 개선전후 역률이 2개인데 어떻게 하나만 적용해서 유효전력을 구한다음 계산 한단 말입니까? 제가 이런 문제 수도없이 풀어봤습니다. 제 말 믿으세요. 교재에 나와있는 공식은 유효전력이 제시되었을때 쓰는 공식입니다.
이 문제를 거꾸로 풀어보죠. 그냥 700KVA 역률 0.6이라고 하면 유효전력은 420KW,무효전력은 560KVar입니다. 전력용 콘덴서 311.59Kvar를 설치했다고 봅시다. 이 기기를 설치해서 역률은 개선됬지만 역률이 얼마인지 모른다고 가정했을때 피상전력은 마찬가지로 700으로 변함이없구요. 유효전력은 역률을 알 수 없으므로 알 수 없습니다. 무효전력은 콘덴서 설치 전 560Kvar에서 311.59Kvar를 설치했으므로 560-311.59가 됩니다. 맞죠? 전력용콘덴서는 결국 무효전력을 감소시키는거니까요. 그럼 유효전력=루트 피상전력^2-(560-311.59)^2이 됩니다. 풀이하면 유효전력은 654.44kw이고 역률=유효전력/피상전력*100이므로
첫댓글 원장님 답변 부탁 드립니다
님께서 푸신게 맞고 책이 틀렸네요.
콘덴서 용량 Qc=유효전력(탄젠트세타1-탄젠트세타2)이고 탄젠트세타=사인/코사인이구요. 탄젠트세타1은 역률 개선 전의 역률 즉 0.65을 대입하시고 탄젠트세타2는 역률 개선 후의 역률 0.9를 대입해서 풀이하시면 됩니다~
공식이 유효전력을 대입해야 되는 문제이니 피상전력을 대입해서 풀이하시면 안됩니다ㅎㅎ
ᆞ그래서 교재의 답이 맞다는 건가요
님이 푼게 맞습니다. 책이 틀렸어요. 진작에 말씀 드렸는데.. 책에 풀이는 말도 안되는 겁니다. 개선전후 역률이 2개인데 어떻게 하나만 적용해서 유효전력을 구한다음 계산 한단 말입니까? 제가 이런 문제 수도없이 풀어봤습니다. 제 말 믿으세요. 교재에 나와있는 공식은 유효전력이 제시되었을때 쓰는 공식입니다.
유효는 고정이에요 역율이 감소한다고 소비하는 유효전력이 감소하는건 아닌데;;대신 무효분이 증가해서 사용용량이 증가하기때문에 무효를 줄이려고 콘덴서를 설치하는거잔아요
전력용 콘덴서는 진상무효전력을 공급해 지상무효전력을 줄여 역률을 개선(피상전력은 동일하고 무효전력이 감소하므로 유효전력이 증가,역률이 증가함)합니다. 가로축이 유효전력, 세로축이 무효전력, 빗변이 피상전력이라고 할때 빗변(피상)이 일정하고 세로축(무효)이 줄어들면 가로측(유효)이 늘어나겠지용.. 탄젠트세타=세로축/가로축,세로축(무효)=가로축(유효)*탄젠트세타 이렇게 되고예로 0.6에서 0.9로 역률을 개선한다면 0.3만큼 세로축을 없애줘야되기때문에 tan1-tan2 이렇게 되는겁니다..무효전력을 얼마나 줄여야 역률이 어느정도 개선되는가를 알기 위한 공식이죠...
이게 원장님이 강이하신내용을 딱 한번듣고 이제와서 기억을 더듬으며 쓴 내용이라 문제가있을수있습니다..기본서에 원장님이 강이하신 내용이 있으니 한번 들으시면 딱 이해가 잘 되실겁니다 ^_^
이 문제를 거꾸로 풀어보죠. 그냥 700KVA 역률 0.6이라고 하면 유효전력은 420KW,무효전력은 560KVar입니다. 전력용 콘덴서 311.59Kvar를 설치했다고 봅시다. 이 기기를 설치해서 역률은 개선됬지만 역률이 얼마인지 모른다고 가정했을때 피상전력은 마찬가지로 700으로 변함이없구요. 유효전력은 역률을 알 수 없으므로 알 수 없습니다. 무효전력은 콘덴서 설치 전 560Kvar에서 311.59Kvar를 설치했으므로 560-311.59가 됩니다. 맞죠? 전력용콘덴서는 결국 무효전력을 감소시키는거니까요. 그럼 유효전력=루트 피상전력^2-(560-311.59)^2이 됩니다. 풀이하면 유효전력은 654.44kw이고 역률=유효전력/피상전력*100이므로
654.44/700*100를 풀이해보면 역률은 93퍼센트가 나옵니다. 3퍼센트의 오차는 제가 소수점 2번째자리에서 반올림해서 생긴 오차이구요..결론은 책에 써진 내용이 정답입니다
전기기사 따자님과 qweaax님 답이 서로 틀리니 도데체 어느것이 맞는건지 이거야 원 ᆢ
원장님 정확한 답변 부탁 드려요
교제풀이가 맞을꺼에요 역율이 바뀌면 피상전력은 바뀌기때문에...저도 그냥 봤을땐 님식도 맞는거같은 기분이막들엇는데 역율이 증가하면 무효가 줄어서 피상전력
(설비용량700과는 별게입니다) 즉 사용전력도 감소하잖아요.그래서 역율개선을 하는....님께서 푼식대로 한다면 역율을 개선하여도 사용전력은 700이죠.역율개선 의미가없죠 -ㅇ-ㅋ
대신 유효전력은 고정이에요.
그래서 안맞는거같아요 ㅋ님식처럼 풀려면 처음에 유효전력을 구해서 각각의 역율로 유효를 나눈다음에 각각의 무효구해서 빼야할거에요
교제풀이가 맞는건 확실합니다
본글에 댓글달앗는데 여기로 왔네요 글이 ;;
제가 한 말은 잊으세요. 제가 잘 이해를 못하는 문제 같네요. 저도 배워야 겠습니다.