이거 좀 헷갈리네요...
케이블 규격 구하는 문제인데요..
전선 1Km당 저항이 4.681이 나왔는데 엔트답에는
5.5mm2을 선택했더라구요...
근데 제가 궁금한것은 표에서 저항치 3.4가 5.5mm2 이거든요?
3.4보다 크니깐 5.3에 있는걸 선택해서 3.5mm2을 선택해야 맞는거 아닌가요?
이게 잘못나왔나라고 생각도 해봤는데 바로 밑에 연관된 문제도
전선 1Km당 전선이 5.94인데 3.5mm2을 선택했네요...
전 5.3보다 크니깐 그위에 있는 9.4저항치를 선택해서 케이블 규격을 2mm2으로
선택해야 하는줄 알았거든요..
무슨말인지 고수분들은 아실겁니다..좀 가르쳐주십쇼...
첫댓글 e(전압강하)=R(저항치)×i(전류) 에서 전압강하 된 수전단전압(Vr=Vs-e)이 최소동작전압(94V)보다 내려가면 안됩니다. 그래서 94V가 될때 저항치를 구하고 그 것보다 바로 작은 저항치를 표에서 찾는 문제에요.
저두 그거 무지 헤깔렸어요 표대로 써보고 선정해보세요~
값중간에서 찾으시면 됩니다...