*오존층 파괴 와 지구 온난화 현상
@ 지구상층권 7마일에서 30마일 사이에 형성된 오존층은 태양에서 발생하는 자외선및 적외선을 걸러주는 역할을 하는 오존 (* O3 )으로 냉매의 염산 (* chlorine )으로 인하여 약 100,000개의 오존이 파괴되는 현상으로 1) 녹내장 (* cataacts ) 2)피부암 (* skin cancer ) 3)농작물피해 4) 어종감소등의 피해를 주고있ㅇ.ㅁ을 우주여행을 통하여 발견하고 있다.
@ 온난화 현상은 간접적인 효과로 공장매연의 결과로 지구상 7마일사이에 형성된 오존의 반사로 인한 현상이기에 세계적으로 감소노력을 하고있다. (*65)
@ TEWI (* Total Equivalent Warming Impact)
냉매배출로 인한 지구온난화 현상.
*제 5 장: 몬트리올 회담.
@ 1987년 9월 미국을 비롯하여 22개국가가 모여 냥매의 규제및 피해상항을 의논하고 미래를 논의한 회담으로서 특히 CFC계통의 냉매규제를 하기로 하였다.
@ 그영향으로 미국에서는 CFC계통의 냉매규제로 1995년 12월31일이후로는 CFC냉매제조 금지및 수입금지를 제정하였고 1992년 7월 1일이후로는 냉매의 대기방출금지 조례제정
@ HCFC 계통의 냉매도 2020년이후에는 제조금지 및 수입금지 그리고 열효율증가 명목으로 2010년이후에는 HCFC 사용 기계판매금지 (* 14 SEER 이상 )
@ Section 608 (* 미환경청 조례608: 냉매환수및 배출 금지 조례 )
*1992년 7월 1일: 냉매대기 방출금지
* 1995년11월 15일: 대체냉매 HFC 대기방출금지
@ 냉매기계수리시에 생기는 소량분출 허용
@ 기계동작시에 생기눈 누설현상 허용
@ 누설검증시에 22와 질소를 섞어 썻을 경우 허용
* 냉매취급 자격증 조례
@ 냉매가 들어있으며 수리및 취급과정중에 CFC/HCFC 냉매를 대기중에 방출염려가 이ㅛ는 기술자를 칭하며 (* 소규모및 자동차 혹 농기구에 속한 사항 제외 그러나 따로 규제 (*609) ) 1994 11월 14일자로 자격증소지를 조례로 정하면서 냥매통 크기를 20파운드이상으로 정하여 살시한다.
@ 자격증 종류:
Type l: 밀폐콤푸에 냉매가 5 파운드까지 들어간 소규모 냥동기계룰 이야기하며 *예로 가정용냉장고
/호털용 냉방기 (* packaged terminal air conditioner/PTAC )/힛펌/얼움제조기/간이식용수 등등 )
TYPE ll: 고압 (* 12/22/500) 초고압 (* 13/503 )냥매가 포함돤 기계를 다룰수 있으며 주로 가정용/상용 냉방기계룰 이야기 하기도 한다.
Type lll: 저압을 다루는 기계 (* 11/113/123)를 다루는 자격증을 이야기하며 보통 터보냉동을 칭하기도한다.
*냉매화수기및 환수기 인증:
@ 미환경청의 인증을 받운 제조화사제품이라야 하며 이증재품아라야 하며 제섬자 검증제품을 반듯아 사용하되 *냉매룰 한가지만 회수할수도 있도록 한다.
@ 냥매
누설 수리 규정.: 내용물 (* 50 파운드 이상 )
* 상용및 공업용일 경우 일년기준으로 35% 허용
* 일반용 냉방 및 냉동의 경우 15% 허용.
* 서류작성
* 규제조치 (* titke Vlll) (*p.82 )
@ 위반시에 $27,500.00( * 구법 적용시애는 $25,000.00 )
@ 위반시에 면허취소. 화수기계취급 경험 표시 필수.
@ 위반사항 신고시에 보상 $10,000.00 할수도 있다
* 제 7 장. ( 소규모 기계: snall appliance )
@ 소규모기계란 냉매사용량 5 파운드 미만에 밀폐 콤푸사용을 이야기하며 냉장고 냉방기및 얼음제조기 및 기타 소규모 냉장고를를 포함한다.
@ 소규모 냉매회수
* 냉매회수전에 반듯이 냥매의 종류파악이 중요하다.
* 냉매회수란 1) 냉매종류에 상관없이 회수기사용 (* Active ) 수리기계 (* Passive manner )압력이용방법으로 외부탱크에 옮기는 방법을 이야기 한다.
* 회수기사용 : (* Active Recovery )
1) 회수기사용시에는 수리할 기계의 콤푸 작동 혹 미작동에 상관없이 냥매회수를 하는 작업을 이야기 한다.
2) 냉매회수할때 * 기체로 회수할시에는 * 반듯이 고압배관에서 회수한다(* p.85 )
3) 냉매회수할때 밸브사이에(* 호스 )액이 남아 있는 것을 방지한다.
4) 냉매회수용기는 사용간편하며 재사용할수 있으며 회수탱크를 미교통부 (* DOT )에서 관리 규제하며
냥매액 80% 이상 회수하지 않도록한다.
* 회수 수면 규제/조절방법
1) 프로트 레벨 및 전기센서
2) 전자샌서
3) 저울사용 무게책정
* 자체냉매회수 (* Passive Recovery )
@ 자체냉매회수란 수리할 그기의 콤푸 자첵의 동작유무에 따른 내부 압력을 아용하여 혹운 콤푸작동시의 압을 이용하여 반듯이 진공상태의 회수탱크에 담아 내어야하며 *회수기의 누설문제 검증을 매일점검하도록 한다
* 회수속도:
1) 히팅건. 램프. 혹은 다른 종류의 열을 이용하여
가열하던가 혹운 냥장고자체 제빙히타를 이용하되 화염이 직접 닿도록할수 없다.
2) 부드럽게 고무망치로 두드려준다
3) 회수탱크를 얼음통이 담아 저압상태를 만들어 시간을 줄인다.
* 개이지 호스및 뱔브
1) 호스자체에 첵밸브 부착 혹은 별도 첵발브 부착사용. (* Low loss fitting )
2) 자동잠금 ( Shrader ) 밸브:
자동차 타이어 공기주입장츠에 부착된 자동잠금밸브 사용시에 내용물취급 주의 사항
@ 주기적안 누설및 파손 여부 검증
@ 내부 개스킷 교체
@ 항상 사용후 뚜껑설치
3)
첫댓글 * 글 수정불가로 교정불가 하기에 다음장을 참조하세요. (* 보조기사 올림 )
교재 4 편
* 저작권보호정책문제로 복사금지및재배포금지 협조를 부탁드립니다.
* 냉매취급자격증 시험문제로 제일 많이 나오는쳅터이기에 재차 읽어보시고 열공하시기 부탁드립니다.