주공 12단지 아파트 밑에 집 천장에서 물이 새서 누수탐지 공사하기~~
안녕하세요~~
안산시 누수탐지 전문 공사 업체~~
청풍 누수 설비입니다~~
오늘은 선부동에 위치한 주공 12단지 아파트
밑에 집에서 물이 누수가 된다고 연락이 왔습니다
누수되는 집을 방문해서 집주인께 물어보니
천장 모서리에서 검게 젖는 것이 보여서
그냥 대수롭지 않게 생각했는데 조금씩 젖는 부분이
커져서 번진다고 하더군요
누수된지는 2주 정도가 흘렀다고 합니다
빨리좀 잡아달라고 부탁을 하더군요
그리고 중앙 난방에서~~개별 난방으로
교체하는 공사를 얼마전에 했습니다
밑에 집 천장에 누수가 시작한 곳이 공사했던
부분이라서 업체에서 뜯어서 누수 점검도 했습니다
공사 하자는 없었습니다
그래서 저희 업체가 누수탐지 공사를 했습니다

밑에 집 천장 벽지가 젖으면서
번지고 있고 곰팡이도 피웠더군요
집주인께서 횡설 수설~~빨리 해결해야 된다고 하십니다

몇군데로 번져서 벽지가 얼룩이 생겨있습니다
손으로 만져보니 물에 젖어서 축축 하더군요
그래도 물을 뚝뚝 떨어지지 않더군요

누수가 의신되는 세대에~~
누수 공압 테스트합니다
온수 배관에서 미세하게 누수가 확인됩니다
공압이 미세하게 샙니다

미세하게 새는 누수는 추적용 가스 탐지가 제격입니다
온수 배관에 가스를 주입합니다

책상 밑에서 가스 누수 탐지기가 경보을 울립니다
가스 탐지기가 누수 경보음을 울리는 영상
책상을 치우기로 결정합니다

책상을 치우로~장판 걷어내고
보니 시멘트을 뜯었던 흔적이 보입니다
아직 시멘트도 굳지 않았더군요
개별 난방 공사 업체에서 뜯었다고
하는데 이곳은 이상이 없는걸로 결론이
났습니다

바닥을 뜯으니 동파이프가 보입니다
공압이 새는 소리가 들립니다
누수되는 온수 배관을 찾았어요
온수 배관 동파이프가 미세하게 누수되는 영상
자연 수압으로 물이 새는게 보입니다
자세히 영상을 보면 벽에서 물이 흘러나옵니다

벽위로 더 뜯어서 누수되는 배관을 절단했습니다

동파이프용 부속과 PB(에이콘) 부속과 배관으로 연결해서
누수를 종결시킵니다

시멘트 미장 마감했습니다
이상으로 선부동 주공 12단지 아파트 온수 배관
동파이프 누수탐지 공사 포스팅을 마칩니다
감사합니다~~
안산 시흥 시화 화성 수원 출장 시공(안산 와동 위치)
401-7784 010-2470-7351
최고의 장비와 노하우로 시공합니다