* 진공펌프 사용 (*p.88)
1) 진공펌프는 진공이 된 회수탱크에 만 사용할수 있다.
2) 진공펌프가 너무 클 경우에 내부수분을 결빙할 수도 있기에 질소를 주입하기도 한다.
3) 진공상태에서는 콤푸를 시동하지 않는 이유는 모타를 파손할 염려가 있기 때문이다.
4) 진공게이지는 기계에 가까울수록 유리하다
5) 항상 진공펌프를 띠여낸후에 진공여부 (* 500 마이크론/진공단위/0.5 torr )를 검증.
* 회수하지 않아도 되는 경우.
@ 게이지 설치후 0 psig 일 경우. (* 누설되고 없는경우 ?)
@ 제대로 게이지 설치가 안된경우 (* 피어싱 이 안된 경우 포함 )
@ 1959년이전에 설치된 (* 이황산 * 메칠염산 * 메칠포말 함유 ) 냉매
@ 캠퍼나 RV 에 설치된 냉장고 (* 암모니아/물 )
@ 누설검증용 질소/22 혼용 개스가 들어 있는 경우.
* 질소개스는 누설검증및 청소목적으로 사용후 대기배출가능 허용.
* 냉매 회수시에 심한 냄새를 발견할경우 회수기를 훼손염려가 있기에 회수를 하지 않아도 될 경우도 있다.
* 회수량 도표 (* 소규모 기계)
1) 콤푸 작동시에는 회수기및 내부압력으로 적어도 90% 이상 4.0" 진공 필수 (* 1993 년11월 15일이후에 제조된 기계 )
2) 콤푸 미작동시에는 회수기/내부압력으로 80%에 4.0" 진공을 하여야한다 (* 1993년 11월 15일 이후 )
3) 1993년이전 제조시에 사용 회수기/내부압력 회수시에는 콤푸작동여부 상관 없이 80%. 4.0"진공을 하여야한다.
4) 새로운 영업시작시에 20일이내에 검증받은 회수기 사용여부를 보고하여야 하고 ARI-740-1993에 부합되여야 한다.
5) 냉매누설: 소규모기계 전문취급시애는 규제 받지아니하나 도의적인 책임으로 처리할줄알아야 한다.
6) R-134a 냉매누설의 경우 질소개스로 검증한다.
7) R-134a는 대체냉매로 R-12의 직접 교체냉매가 아니다 (* NO direct drop in )
8) 질소개스 사용시 반듯이 감압밸브 (* pressure regulator ) 설치후 실시한다.
9) 절대로 직렬 연결하지 아니한다.
10) 항상 제품설명서에 따른 저압제한 (* low pressre limit /150 psig ) 압력에 준수한다.
*냉매 운반 주의 사항:
@ 항상 세워서 운반
@ 회수탱크에는 한가지 냉매만 회수하며 절대로 섞지 않는다.
@ 냉매회수통은 노란색 손잡이에 몸통은 회색으로 구별한다.
@ 냉매구분 표시의무와 미교통부 검증 제품사용 및 운반탱크의 숫자를 중요시한다.
* 기계 폐기및 탱크 사용후 처분요령
@ 나머지 냉매를 기체상태로 반듯이 회수처리 (* 0 psig )하며 처리장에 처리하도록 한다
@ 언제 누가 회수하였는지 기록 보관하도록 한다.
* 안전:
@ 냉매는 대량누설시에 공기보다 무겁기에 산소결핍으로 호흡중단 (* suffocation )유발로 질식사할수도 있기에 * 산소호흡기 (* self contained breathing appratus/SCBA) 설치의무사항이 있고
@대량누설시 반듯이 문을 열고 대피하며 배기설비로 배기하도록한다.
@ 회수기 사용시에 고압으로 문제가 생길 경우 회수통 밸브의 열림상태 재점검 및 고압안전 방지차원에 안전고글 착용및 고무장갑착용을 필수로 한다.
@ 냉매의 고열에 직접 노출되는 경우
* Hydrochloric acid 와 hydrofluoric acid 로 산화작용이 일어나거나 phosgene 개스로 변하여 해를 주기도 하기에 흡입하지 않도록 한다.
* 냉매누설 검증시에 절대로 @ 산소 @압축공기를 사용하여서는 안된다. 오직 질소만이 허용된 개스로 사용가능하다. (* 폭발 위험성 유발 )
첫댓글 * 교재 5 편
*시험교재 번역물은 공인된 자격증 소유자만의 허가아래 편의상 올려드리기에 오해없으시기 바랍니다.
* 저작권보호문제로 복사금지및재배포금지 협조를 부탁드립니다.