[실기] 다산교재 이론서 차단기 트립방식
보라보라 추천 0 조회 599 12.06.05 15:56 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.06.06 19:32

    첫댓글 끄는거라 보면 됨

  • 12.06.07 23:30

    제가 알기로는요... 어딘가 원장님의 설명이 있을텐데요...
    트립이란 차단기가 Off 되는걸 의미하는데요..
    차단기 내에 코일을 자석으로 만들어서 접점을 분리시키는 것입니다. 그 코일을 자석으로 만드는 방식을 트립방식이라 하는 것 같습니다. 8장 설비도면에 보면 차단기 옆에 코일이 그려져 있고, TC라고 써 있는데, 그게 트립코일이라고 알고 있습니다. 그 코일에 전원을 투입하여 자석으로 만들어서, 차단기의 접점을 떨어뜨리는 것이며, 그 코일에 전원을 어떻게 공급하느냐 하는 것이 트립방식이라고 알고 있습죠...

  • 12.06.07 23:31

    설비도면에 보면 트립코일과 변류기 2차측이 연결되어 있는 그림이 있는데, (확실치는 않지만 제 짐작으로는) 그게 책에 있는 "변류기 2차 전류 트립방식" 이 아닐까 짐작만 하고 있습죠... 저도 전기에 거의 문외한이라서 이렇게 밖에 말씀을 드리지 못하겠는뎅요..
    도움이 되셨기를....

  • 12.06.11 10:30

    트립방식이란 차단기를 트립시키는 것은 트립코일입니다. 이 트립코일을 전자석이라고 보시면 됩니다.
    자석으로써 차단기의 접점을 회로로 부터 분리한다고 보면 되죠..

    이때 트립방식이란 이 트립코일에 전원을 무엇으로 사용하는가 입니다.
    축전지면 DC방식
    콘덴서면 CTD방식
    변류기 2차전류를 사용하면 변류기 2차전류방식
    부족전압의 신호에 의해서 동작하면 부족전압여자방식이라고 하는 것입니다.

  • 작성자 12.06.15 17:32

    하루하루님 산바님 이재현원장님 모두 감사합니다.^^