막세정을실시하였는데 차입은 많이떨어졓는데물을잘 막분리조물을 잘 못빨아당깁니다막분리조물은 상등수도없고 점성이 생겼습니다손가락으로 대보면 끈적거려요한달전에 RO수 CIP를 할때 구연산99프로 한푸대20KG으로 CIP를 실시하였는데 구연산때문에끈적거리는ㄱㆍㄴ지요평막 세정시 케이크가 엿처럼 끈적거렸거든요
첫댓글 오니 인출 한다고 생각하시고 막조를 완전히 청소치로 퍼 내고 새로운 물로 담으시고 운전 하셔요.그래도 안되면 다시 한번 하시고 점성이 없는데도 안되면 그때 계외 세정 하셔요.우선 물 처리는 해야 하니 인라인 세정 좀 하시구요.
저희는 항상 MLSS 측정기가있어서 농도를 6000 MLSS 정도 유지하고 운전합니다.그런데 MLSs 농도는 그대로이고 물성상 마치 손가락으로 만지면 약간 겔 처럼 되있더라고요그리고 엄지와 검지로 물을 만졌을때 처음엔 미끈하다가 물이 서서히 마르는 순간 손가락에 풀처럼 끈적 거리네요구연산때문인지?RO CIP 할때 업체에서 몰래 저희 폐수처리장에 이상한 물을 버린것 같습니다. 그 업체 어이가 없어서... ㅋㅋㅋ
이런 업체 잡아야 합니다.막 분리공법에서 이런ㅁ물질 들어 오면 방법이 없어요.현장을 잡아 책임을 지게 하세요.
첫댓글 오니 인출 한다고 생각하시고 막조를 완전히 청소치로 퍼 내고 새로운 물로 담으시고 운전 하셔요.
그래도 안되면 다시 한번 하시고 점성이 없는데도 안되면 그때 계외 세정 하셔요.
우선 물 처리는 해야 하니 인라인 세정 좀 하시구요.
저희는 항상 MLSS 측정기가있어서 농도를 6000 MLSS 정도 유지하고 운전합니다.
그런데 MLSs 농도는 그대로이고 물성상 마치 손가락으로 만지면 약간 겔 처럼 되있더라고요
그리고 엄지와 검지로 물을 만졌을때 처음엔 미끈하다가 물이 서서히 마르는 순간 손가락에 풀처럼 끈적 거리네요
구연산때문인지?
RO CIP 할때 업체에서 몰래 저희 폐수처리장에 이상한 물을 버린것 같습니다.
그 업체 어이가 없어서... ㅋㅋㅋ
이런 업체 잡아야 합니다.
막 분리공법에서 이런ㅁ물질 들어 오면 방법이 없어요.
현장을 잡아 책임을 지게 하세요.