* 쳅터 9 장:(*p.107)
* 냉매탱크 사용 조례:
@ 냉매를 취급하는 탱크의 종류로는 1) 한번사용후 폐기처분하는 * 새로운 냉매(* virgin refrigerants )가 들어 있을 경우를 이야기하며 2) 또는 재사용할수 있는 회수용기로도 구분 할수도 있다.
@ 냉매종류에 따른 혼동및 혼용방지 차원으로 색갈로 구분하기도 한다.
@ 냉매탱크 색갈 구분 예를 들면
* R-134a : 옅은 푸른색 (* light blue )
* R-410A: 로즈 색 (* rose )
@ 함부로 색갈변형은 불법이며
@ 새냉매탱크는 한번 쓰고 버려야 하며 (* one way/ no return ) 0 psig 로 나머지 개스를 회수하여 폐기처분 하여야 한다
@ 항상 건조지역에 보관한다
@ 회수및 환수탱크는 노란색 손잡이에 회색 몸통으로 표시하며 매 5 년마다 밸브교체및 압력재검증 절차를 거쳐야한다. (* 가이드라인 K/49CFR/173e & d )
@ 탱크 보관 및 운반시에 항상 세워서 운반한다
* 서비스 게이지 색갈 구분:
@파란색 게이지/호스
1) 저압을 표시하며 왼쪽에 위치하면서 압력과 진공단위도 같이 표시하기에 콤파운드 게이지라 부르기도 하며 기화기 출구에서 부터 콤푸인입밸브까지에 설치 검증하기도 하며 * 주로 바깥쪽이 압력 * 안쪽에 색갈구분으로 냉매의 과포화 온도를 가르키며 중요한 역할을 하기도 한다.
@ 노란색 호스.
1) 서비스 호스라 부르기도 하며 가운데 위치하여 * 회수및 환수
그리고 충전 진공에 연결 사용하기도 한다.
@ 빨간색 게이지/호스
1) 고압을 표시하며 콤푸 토출부분에서 부터 팽창변 인입배관 사이에 설치하여 압력검증 및 과냉상태등을 검증하며 냉매종류에 따른 압력이 다를수도 있기에 신중한 선택이 필요한 부분이다.
2) 게이지 오른쪽에 위치하며 고압을 다루기이 장갑착용및 안전고글 착용 필수로 한다.
* 질소탱크 사용 요령.
@ 새통에 담겨있는 질소압력은 약 2500파운드 정도이기에 항상 * 압력조절 안전밸브 병렬 연결
(* 직렬연결 불가 ) 150 psig 미만.
@ 안전조치로 압력안전변 (* relief valve ) 설치 (* 아랫쪽 흐름/down stream )
* 냉매누설검증 방법:
@ 비눗물 검증을 주로 이야기하며
@ 질소 주입 검증만 인정하며 공기주입및 산소주입은 절대금지사항.
첫댓글 올려드리는 번역물은 미주냉매취급자격증 취득에 필요한 교재를 참고하시라 올리며 실제 시험문제를 추출하여 봅니다. 오는 9월에 있을 프로그램이 잘 진행이 되면 매년 2회정도 해외진출하시는 분들을 위하여 세미나/시험을 가져볼까 합니다. 좋은의견 올려주시면 참고하겟읍니다.* 보조기사 올림.
교재 7편