[측정방법]
1.먼저 계량기 2차측에 있는 메인차단기(누전차단기)를 내린다.(off)
2.메거의 레인지를 "메가오옴"에 놓고 리드선(E)을 메인차단기 1차측 한단자에 댄다.
3.나머지 리드선(L)을 메인차단기 2차측 각 단자에 대어본다.
4.지침이 오른쪽으로 움직인다.
5.이때 지시값을 읽어 본다.
6.220V의 경우 '0.2 메가오옴'이상을 유지해야 한다.
[누전의 유형]
1.계량기함 부근- 지붕밑의 비바람에 노출 우려가 있는곳에 많이 발생.
2.가전제품-커피포트나 쿠커를 사용후 물로 씻을때 물기 침투.
3.습기 많은장소의 콘센트-화장실,욕실등.
** 메거가 없을때에는 테스터(회로시험기)로 측정할 수도 있습니다.
레인지를 저항의 최고치(10k)에 놓고 같은 방법으로 해도 누전확인은
가능합니다.
--------------------- [원본 메세지] ---------------------
제가 알기로 누전은 전기가 새는것으로 알고있습니다.
이걸잡을려면 얼케 잡아야 하는지요?
일반 가정집같은경우 콘센트같은곳에 타코미터 찍어서 알수가
있는지요?
글구 빌딩같은곳은 얼케 잡나요?
글구 잡는방법은 예상되는지역 다시 내선공사를 하는건지요?
초짜라서 아는게 없는데...고수님들의
존말씀 부탁 드리겠습니당.
존 주말 되십시요..꾸벅