항상 감사드립니다.
이곳에서 공부하며 많은 것을 배워가고 있습니다.
아래의 대지와의 절연저항 방법에 대해서 몇 가지 확인하고 싶은 내용이 있기에 문의합니다.
보통의 누전이 발생하는 경우, 절연저항(메거링)통해서 아래 [그림#1] 에서 처럼 절연저항 값을
R선과 N선을 각각 체크하는 것으로 알고 있는데요, ( ▶ 차단기 2차 측 단자 및 접지단자 간의 절연저항 값 체크 )
[여기서 질문]
① 만약 차단기 2차 측에 곧바로 LED DC 12V용 램프 전체부하의 SMPS가 있다면,
누전사고 발생 시 절연저항 값을 측정 확인 작업은 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
② SMPS에서의 1차 측 혹은 2차 측에서 절연저항 값 측정을 하나요?
어떻게 확인하는지 자세한 설명 부탁드립니다. ( 관련그림 #2, #3 )
④ DC12V 인체접촉에 의한 사고가 나면 어떤 증상이 있을지 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다.
답변과 관심 부탁드립니다.
감사합니다.
첫댓글 2차측 램프 선로 라인 쪽에도 누전이 될수도 있고, smps 1차측에도 누전 될수있으니 둘다 해봐야죠 .
dc 한선만 만지면 전기는 안통해요 . 단락되면 전기통하구요
감사합니다. 전기 입문이라서 많이 배워야 되는데 이리 늦은 시간에 답변도 주시니 다시 감사합니다.