차단용량 계산법 관련해서
한가지 문의드리고자 합니다~
2016년 2회 1번 문제에서 차단용량과
2014년 1회 5번 문제에서 차단용량을
구할때는
공식이 밑의 공식을 적용하더라구요~
(1) Ps= 루트3 * 정격전압 * 차단기 정격전류(단락전류)
하지만 제가 올해 봤었던 2018년 2회
전기기사 실기 문제에서는
위의 (1)식을 썼다가 틀렸거든요~~;;;
올해 2회 실기문제에서 차단용량을 구할때에는
밑의 공식을 적용하더라구요~~
(2) Ps = 100/%z * Pn
즉 차단용량을 구할때 어떤때에
(1)식을 적용해야 하고
어떤때에 (2)식을 적용해야되는지
매우 혼란스럽더라구요 ㅜ
조언을 부탁드립니다.
첫댓글 아래의 링크 동영상을 참고하여 주시기 바랍니다.
http://cafe.daum.net/skilldadan/q0W2/9
감사합니다ㅜ
퍼샌트 임피던스가 있으면 2번 없으면 1번이요
넵 감사합니다.
감사합니다. 해결되었습니다.