* 저압 운용 문젯점.
@ 주로 R-11계통의 저압냉매를 다루며 대량의 냉매 약 2,000 냉동톤 혹은 이상의 대형냉동이면서 R-11/113/123 냉매사용으로 저압의 압력이 주로
5.0"- 10.0" 진공상태에서 운용되며 고압이 15 psig를 넘지 않기에 * 안전변 압력 설정을 10psig에 설정하며 압력안전판 (* rupture disc ) 설정도 15 psig에 설정하기로 한다.
@ 저압냉동은 기계누설시에 고압에 비해 낮은 진공상태 운용으로 외부에서 불응축 불순물질이 새여 들어오므로 * 퍼지 (* 강제 배출 )라 하여 응축기 상단위치에 설치하여* 자동및 수동으로 불응축성 물질을 모아서 * 퍼지하기도한다.
@ 누설검증:
* 저압의 특성으로 고압 압력 안전판의 누설 사고시에 항상 외부로 배출하도록 하며 항상 *병렬배관하여 외부 배출하며 누설의 경우 물을 다 퇴수한후에 hydrostatic test kit (* 운용압력의 1.5배이상 그러나 15psig 넘지 않게 ) 사용검증 및 * 배수구에 검증기를 설치 검증하기도 한다.
* 단순한 누설검증 방법중
1) 진공검증 방법중 압력증가 1 mm 에서 2.5mm 진공을 표시할 경우 누설이 존재한다 보고 누설재검증을 실시하여야 한다
2) 단순 수리시에는 * 냉매압력을 0 psig 이상 따뜻한 물을 이용하여 작업에 임하기도 한다.
* 저압냉매 회수
1) 항상 냉매액을 먼저 회수 한후에 남는 기체를 회수하도록 한다.
2) 냉매회수기의 고압도 15 psig를 넘지 않도록 한다.
3) 냉매회수시에 항상 펌프운용설정이 중요하기에 동파되는 일이 없도록 한다.
4) 대량냉매 회수및 환수시에 유면계에 결빙현상의 경우 알콜사용으로 제빙을 시도 하기도 한다.
* 저압 냉매 충전
1) 배관동파방지 (* 36도 화씨 )차원으로 먼저 기체상태 충전후에 액으로 충전 훈련이 필요하며 사고방지에 주의한다.
* 사용 하지않는 기간의 안전관리
1) 사용하지 않는 기간이 장기화할 경우 압력을 0 psig 이상으로 설정하기도 한다. (* 74.9도화씨 )
* 안전 관리
1) ASHRAE-15 조례에 준하여 실내 냉매누설 검증 센서 설치 및 경고음 설치를 냉매 종류에 관계없이 설치하여야 한다.
2) 모니터설치
3) 배기설비:
@냉매효율과 무게에 따른 배기설비 크기 설정
@ 고효율 퍼지 유닛 설치: 적은량의 냉매배출과 회수및 불순물 배출효과 증가.
* 대체 냉매 종류
1) R-11 의 대체냉매로 주로 R-123를 쓰기도하며
2) R-123 독성그룹이 B-1에 속하기에 최근에는 모두 새로운 기계로 대체및 교체 하고 있기도 하다.