Q. 건설·설비 도면에서 자재 약자는 어떻게 읽나?
A. 도면에 표기된 자재 약자는 재질·규격·배관 종류를 나타냅니다.
잘못 읽으면 다른 재질의 자재가 발주됩니다. 현장에서 가장 자주 등장하는 약자를 정리합니다.
강관(Steel Pipe) 계열
| 약자 | 풀네임 | 의미 및 용도 |
| SGP | Steel Gas Pipe | 배관용 탄소강관 (KS D 3507). 일반 급수·가스·냉온수 배관 |
| STPG | Steel Tube Pressure Grade | 압력 배관용 탄소강관 (KS D 3562). 고압·증기 배관 |
| STK | Steel Tube for Kolumn | 일반 구조용 탄소강관. 구조용이며 배관용이 아님 |
| SPP | Steel Pipe (Piping) | 배관용 탄소강관의 구형 표기. SGP와 동일 |
| SS400 | Steel Structure 400 | 일반 구조용 압연강재. 강도 기준(인장강도 400MPa 이상) |
스테인리스·동·아연도금 계열
| 약자 | 풀네임 | 의미 및 용도 |
| S.S / SS | Stainless Steel | 스테인리스강. SUS304, SUS316 등 세부 재질 병기 필요 |
| GI | Galvanized Iron | 아연도금강. 부식 방지 처리된 강관 |
| Cu | Copper | 동관. 소구경 급수·냉매·의료가스 배관 |
| HB | Hard Brass | 경질 황동. 밸브·피팅 재질로 사용 |
플라스틱·수지 계열
| 약자 | 풀네임 | 의미 및 용도 |
| PVC | Polyvinyl Chloride | 일반 경질 염화비닐관. 상하수도·오배수 배관 |
| U-PVC | Unplasticized PVC | 가소제 미첨가 경질 PVC. 강도·내화학성 우수 |
| CPVC / PVC-C | Chlorinated PVC | 내열 PVC. 온수 배관(최대 93°C), 소방 스프링클러 |
| PP | Polypropylene | 폴리프로필렌관. 화학약품 배관, 식품 공장 등 |
| PE | Polyethylene | 폴리에틸렌관. 지하 매설 상수도 배관 |
| PTFE | Polytetrafluoroethylene | 테플론. 가스켓·시트 재질로 사용, 내화학성 극우수 |
Q. CHWR과 CHWS는 무엇이고, 재질은 무엇인가?
A. CHWS(Chilled Water Supply)란
냉동기(Chiller)에서 생산된 차가운 냉수(약 7°C)를 공기조화기(AHU) 또는 팬코일유닛(FCU)으로 공급하는 배관입니다.
CHWR(Chilled Water Return)이란
냉방에 사용된 후 온도가 올라간 물(약 12°C)이 냉동기로 돌아오는 환수 배관입니다.
두 배관은 항상 쌍으로 설치되며, 도면에서 다음과 같이 구분됩니다.
CHWS: 공급(Supply) → 파란색 실선, 화살표가 냉동기에서 AHU 방향
CHWR: 환수(Return) → 파란색 점선 또는 다른 선종, 화살표가 AHU에서 냉동기 방향
CHWR/CHWS 재질
| 구경 | 재질 | 비고 |
| 50A 이하 | 동관(Cu) 또는 SGP | 소구경은 동관 사용이 일반적 |
| 65A 이상 | SGP (아연도금) 또는 STPG | 중대구경은 탄소강관 |
| 식품·의약 시설 | S.S (SUS304) | 위생 요건이 있는 시설 |
보온 필수: CHWS/CHWR 배관은 결로 방지를 위해 보온재(그라스울, 발포폴리스티렌 등) 시공이 필수입니다.
보온 두께는 관경과 설치 위치(노출/매립)에 따라 설계 도서 기준을 따릅니다.
발주 시 주의사항: CHWS와 CHWR는 같은 규격의 배관이지만, 설치 방향과 색상(식별 테이프 또는 페인트)이 다릅니다.
발주서에 CHWS용과 CHWR용을 각각 구분해 기재하면 현장 설치 오류를 방지할 수 있습니다.
Q. 기계 도면 기호 RD는 무슨 의미인가?
A. RD는 맥락에 따라 두 가지 의미로 사용됩니다.
① Roof Drain (옥상 배수구): 가장 일반적인 의미입니다.
옥상·발코니·루프테라스 등 외부 바닥에 설치되어 빗물을 배수로로 유도하는 기구입니다.
도면 표기: 평면도에서 원형 기호 + "RD" 또는 "R.D" 표기
구경: 100A, 150A가 일반적
특징: 낙엽·이물질 차단을 위한 스트레이너(망) 일체형
발주 시 확인 사항: 구경, 재질(주철/PVC/스테인리스), 설치 방식(돌출형/매립형)
② Reducing / Reducer (축소 이음): 두 번째 의미입니다. 배관 사이즈가 달라지는 접합부를 나타냅니다.
도면 표기: 배관 라인 상에 "RD 100×80" 형식으로 표기 (100A에서 80A로 축소됨)
동심 레듀서(Concentric Reducer)와 편심 레듀서(Eccentric Reducer)로 구분
편심 레듀서(E.R 또는 ECC.R)는 수평 배관에서 기포 제거를 위해 사용
현장 팁: 도면에 RD만 단독으로 표기됐다면 Roof Drain, 배관 사이즈 숫자와 함께 표기됐다면 Reducer로 해석합니다.
불명확하면 반드시 설계자 또는 감리자에게 확인 후 발주합니다.
[출처] 건설·설비 도면 자재 약자 완전 정리
카페 게시글
우리들의 이야기
건설·설비 도면에서 자재 약자
tkdrl
추천 0
조회 15
26.07.16 07:01
댓글 0
다음검색