과년도 교재의 답안작성 예시를보고 이렇게 해도 되는건지 불안해서 올립니다
차단기 정격용량을 구하는 공식을 예를들면
루트(3)X정격전압X정격전류=P[MVA]인데
공식상에서 전압의 단위는 KV이고 전류는KA라서
루트(3)X10X10=100MVA로 씁니다
하지만 전 실기 답을 쓸 때 전압 전류를 V, A단위로 해서
루트(3)X10X10^(3)X10X10^(3)=100MVA라고 쓰거든요
공식에서는 KV, KA가 단위인데 그냥 제가 편한데로
V, A로 단위를 바꿔서 적용해도되나요?
그리고 차단기 공식 뿐만아니라 모든 공식에서도 저렇게 임의로 단위를 바꿔서 계산 해도 되는지 알려주시면감사하겠습니다
첫댓글 됩니다.. 그런데 최대한 교재답안작성과 비슷하게하세요 공식 까지는아니더라도 풀이과정은 비슷하게해야 가채점해도 비슷하게 점수가 나옵니다
네 가능합니다.