1. 법규별표스터디 인증 사진 첨부
2.오늘 스터디 오답정리
■ 제조소
- 게시판 기재: 유별, 품명, 저장최대수량, 취급최대수량, 지정수량의 배수, 위험물안전관리자의 성명 또는 직명
- 배관: 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험
- 히드록실아민등을 취급하는 제조소: 제조소 주의에 설치해야 하는 담 또는 토제의 기준
*담 또는 토제는 당해 제조소의 외벽 또는 이에 상당하는 공작물의 외측으로부터 2m 이상 떨어진 장소에 설치
*토제의 경사면의 경사도는 60도 미만
■ 옥내저장소
- 다층건물의 옥내저장소: 하나의 저장창고의 바닥면적 합계 1,000m² 이하
- 복합용도 건축물의 옥내저장소:
*옥내저장소의 용도에 사용되는 부분의 바닥면적 75m² 이하
*옥내저장소의 용도에 사용되는 부분은 벽·기둥·바닥·보 및 지붕(상층이 있는 경우에는 상층의 바닥)을 내화구조로 하고,
출입구 외의 개구부가 없는 두께 70mm 이상의 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조의 바닥 또는 벽으로 당해 건축물의 다른 부분과 구획
되도록 하여야 한다.
- 지정과산화물을 저장 또는 취급하는 옥내저장소:
*저장창고의 외벽은 두께 20cm 이상의 철근콘크리트조나 철골철근콘크리트조 또는 두께 30cm 이상의 보강콘크리트블록조로 할 것
*저장창고의 지붕은 다음 각목의 1에 적합할 것
ᄀ. 중도리(서까래 중간을 받치는 수평의 도리) 또는 서까래의 간격은 30cm 이하
ᄂ. 지붕의 아래쪽 면에는 한 변의 길이가 45cm 이하의 환강·경량형강 등으로 된 강제의 격자 설치
ᄃ. 지붕의 아래쪽 면에 철망을 쳐서 불연재료의 도리(서까래를 받치기 위해 기둥과 기둥사이에 설치한 부재)·보 또는 서까래에 단단히 결합할 것
ᄅ. 두께 5cm 이상, 너비 30cm 이상의 목재로 만든 받침대 설치
*저장창고의 출입구에는 갑종방화문 설치
*저장창고의 창은 바닥면으로부터 2m 이상의 높이에 두되, 하나의 벽면에 두는 창의 면적의 합계를 당해 벽면의 면적의 80분의 1 이내로 하고,
하나의 창의 면적을 0.4m² 이내로 할 것
3.주말에 다시 확인해야 하는 핵심사항(키워드위주)
■ 전체적으로 다시 볼 것ㅠ
■
■
첫댓글 스터디 인증 진심으로 감사드립니다.
날씨추워지는데 감기조심하시고
이번 한주도 파이팅 입니다!