오늘 10시경 펑소리와 함께
에어컨 실외기가 폭발하여
실외기에 불이 붙고 루버창이 떨어져
나가고 윗층집 루버까지 열에 의해
변형이 간 상태입니다
이건 윗층으로 확산될 수도 있는 매우 위험한 상황입니다
대부분 실외기 내에 있는 압축기 과열에 의한 폭발입니다
안전장치가 있어 폭발위험성은 낮으나 어느 경우에 안전장치가 동작전에 폭발이 일어나는 경우가 있습니다
압축기 과열을 막는 방법은 1)실외기 환풍이 잘되야 하고 2)제일 많은 경우인데요, 적정한 냉매가스가 있어야 합니다
적정한 냉매가 있는지 확인하는 방법으로 실외기에 연결된 배관이 고압관(작은배관)과 저압관(굵은배관)이 있는데요
에어컨 운전하고 30분후에 굵은배관에 물이 맺혀 있어야 합니다(사진1번)
지금 바로 실외기 배관을 확인해 보세요
물이 맺히지 않는다는 것은
냉매가스가 부족하다는 것으로
냉방도 약하고 압축기 과열로 폭발할 수 있습니다
물이 맺히지 않으면 서비스센타에 전화해서 냉방이 잘않되고 실외기가 이상하다고 하면 바로 달려옵니다
서비스기사가 냉매가스가 부족하다고 판단하여 냉매가스를 보충할 경우에는 꼭 반드시 냉매가스가 새는 곳을 찾아 나사를 조여 달라고 하세요
실내기와 연결배관 연결부, 그리고 실외기와 냉매연결부에서 주로 냉매가스가 새며
비눗방울로 새는지 확인하는것이 제일 쉽습니다
또하나
실외기는 방화문으로 막혀 있어야 화재발생시에 실내로 화염확산을 막을수 있으니 꼭 방화문을 설치바랍니다 (사진2번)
.