현 행 |
개 정(안) |
개정사유 |
2.2 굴착 및 되메우기 2.2.1 굴착 1. 굴착 중심선의 결정 및 표시 …(이하생략)… 2. 굴착깊이 및 굴착폭 가) 굴착깊이 …(이하생략)… 다) 굴착 저폭기준 …(이하생략)… B형관로 : 관재주위에 콘크리트 동체보강한 관로 …(이하생략)…
2.2.2 잔토처리 (가) 시가지내에서 발생된 굴착 토사는 발생 즉시 원활한 교통소통을 위해 지정된 사토장에 운반처리한다. (나) 굴착토사중 되메우기에 …(이하생략)… |
2.2 굴착 및 되메우기 2.2.1 굴착 1. 굴착 중심선의 결정 및 표시 …(이하생략)… 2. 굴착깊이 및 굴착폭 가) 굴착깊이 …(이하생략)… 다) 굴착 저폭기준 …(이하생략)… B형관로 : 관재주위를 콘크리트 및 철근으로 보강한 관로 * 콘크리트 규격 : 25-210-8 [굵은 골재 최대치수(mm)-설계기준 강도(㎏/cm2)-슬럼프(cm)] * 철근 규격 : KSD 3504의 이형철근 …(이하생략)… 2.2.2 잔토처리 (가) 시가지내에서 발생된 굴착 토사는 발생 즉시 원활한 교통소통을 위해 지정된 사토장에 운반처리한다. 단, 도로관리기관의 지시가 있을 때에는 이에 따를 수 있다. (나) 굴착토사중 되메우기에 …(이하생략)… |
지중설계기준의 관련내용과 통일
도로관리기관에 따라 잔토처리 방법 상이 |
현 행 |
개 정(안) |
개정사유 | ||||||||||||||||
2.3 관로공사 2.3.3 합성수지 파형관 포설공사 8. 지중 케이블 및 관로 보호공사
|
2.3 관로공사 2.3.3 합성수지 파형관 포설공사 8. 지중 케이블 및 관로 보호공사 나. 케이블 보호판 1) 설치장소 지중고압배전관로 시설후 케이블 보호를 위하여 상부에 시설한다. 단, 지중저압관로중 케이블 외상고장 우려가 있는 곳에는 케이블 보호판을 시설할수 있다. . 2) 규 격
3) 설치방법 가) 보호판은 관로공수 및 현장여건을 고려하여 보호판의 길이 또는 폭 방향으로 설치하며, 관로 진행방향으로 연결핀으로 보호판을 연결하여 사용한다. 나) 보호판은 관경 및 관 간격을 고려하여 관로 좌, 우측 끝으로부터 최소 5cm이상 바깥까지 설치하여야 한다.
[케이블 보호판 설치예시]
다. 지중선로 표지기 …(이하생략)… |
문서번호 배전(지)85101-2856 (‘04.11.05) 관련 지중보호판 규격 추가에 따른 적용방법 명시 |
3.구조물 공사
현 행 |
개 정(안) |
개정사유 |
3.1 전력구공사 3.1.13 부대설비 8. 접지설비 가. 나. 다. 라. 케이블이 시설되는 내측벽 하부에는 접지모선 (나경동선 38mm2)을 전 구간에 시설 하고, 지지대의 최 하단 볼트구멍에 접지선 지지크람프를 사용하여 고정하여야 한다. 마.~아. (이하생략) |
3.1 전력구공사 3.1.13 부대설비 8. 접지설비 가. 나. 다. 라. 케이블이 시설되는 내측벽 하부에는 접지모선 (나경동선 38mm2)을 전 구간에 시설 하고, 지지대의 최하단 볼트구멍에 접지선 지지크람프를 사용하여 고정하여야 한다. 단, 케이블 접속개소가 없는 지지대 는 생략할 수 있다. 마.~아. (이하생략) |
전기설비 기술기준 판단기준 개정 [산업자원부 공고 2006-213호] 제139조 (케이블을 지지하는 금구는 접지 제외) |
--- 저두 님 덕분에 공부 좀 하게 되었습니다. 도움이 되시길~
<내용출처 : 한국전력공사 아산지점 Daum까페>