
< fck =20Mpa, fy=400Mpa > < fck=20Mpa , fy=300Mpa >
여기에서요... a값 구할때
1),2)번식 을 언제 각 각 적용하는지가 잘 모르겠어여...
2)번문제도 그냥 1번식으로 풀면 안되나요??
어차피,
1번에서도 T형보를 판별하기위해 a값을 저런 방법으로 구했으니깐
2번에서도 똑같이 하면 될거 같은데 그렇게 하면 안되네요...
이번 설시에서 이문제가 나와서리.. 고민되네요...^^;
고수님들 명쾌한 도움 부탁드립니다.
첫댓글 우선 결론은 안된다입니다..압축측 등가응력분포가 플랜지에만 걸리느냐(a<tf),,복부까지 내려와서 걸리느냐(a>tf)의 차이입니다~ ......두번째그림을보시면, 플랜지에서 tf*(b-bw)부분의압축력이 fy*Asf인장력과 우력으로작용해서 철근량Asf을 써버리고,, ""나머지 복부면적(bw*a)의압축력과 fy*(As-Asf)의 인장력이 평형을 이룬다""라는 원리로 a를 구합니다... 주서없이 답글 올립니다 ㅠㅠ
신입사원님 말씀이 맞습니다 추가로 말씀드리자면..1번의 경우는 RC의 강도설계법에서는 인장강도는 무시하기때문에 압축력을 받는 부분이 너비1200의 직사각형입니다. 그런데, 2번의 경우는 압축력을 받는 부분이 T형 모양이거든요..^^ 그래서 1번식에서의 b를 그냥 1200으로 쓸 수 없기때문에 2번식으로 구하는겁니다.^^
아~~ 네 답변 감사함다... 그런데, a값을 모른 상태에서는 그림만 보고 압축영역이 T형인지 아니면 직사각형인지 모르잖아여. 이때는 t거리하고, d거리하고 비교해서, t>d 일때, 1번식 t<d일때 2번씩은 쓰는건가요??
플랜지면적(b*t)만큼의 압축력과 fy*As의 인장력을 우선 비교해야 합니다~~둘의크기가 같아야하잖아요..근데 플랜지면적의압축력이 더 작게나온다면 a값이 복부까지 내려가는구나~하고 알수 있습니다^^ 만약 압축력이 더 크다면 a값이 t보다 작은것이며, 만약 같다면 당연히 a=t가 되는것이겠죠?!^^
추가말씀드리면 콘크리트의 압축력=0.85Fck*t*b와 강재의 인장력 = As*Fy 의 값을 비교해서 콘크리트의 압축력이 크다면 1번식 강재의 인장력이 크다면 2번식으로 구하면됩니다.
일단 이런문제 나오면 1번으로 구하시고 a<t 라면 답은 a고 만약 a>t 가 된다면 2번으로 하셔야되요. 1번은 직사각형보, 2번은 티형보해석!!!