• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
카페 프로필 이미지
배전반 사랑 모임(배사모)
 
 
 
카페 게시글
배전반 자유게시판 간이 수전설비 조작전원 ???
the1231 추천 0 조회 1,807 10.06.19 20:36 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.06.20 00:56

    첫댓글 약식 수전반이나 적은 규모의 수전설비에 정류기반을 설치할경우 비용이 만만치않아 대신 콘덴서 트립장치(Condenser Trip Device)를 설치 합니다. 여기서 콘덴서 트립장치는 일반 전기 수배전반 자재생산 업체에서 제작해서 판매하는데 크기는 약100*150*50 정도며 내부회로는 AC전원을 받아 DC로 정류해주는 정류회로 일정양을 저장해주는 콘덴서회로 일차전원이 차단되었을때 출력을 내보내주는 회로가 있습니다. 콘덴서 트립장치를 사용할때 가끔 AC전원을 차단기 일차전원을 사용해야하는데 2차에서 전원을 받는경우 가끔봅니다.그럴경우 차단기 트립후 재투입은 안되어 항상 투입은 수동으로 투입해야하는 문제가 발생합니다.

  • 10.06.20 01:00

    콘덴서 트립장치를 대신하여 다른 방법으로 할수도있습니다.예)차단기 조작전원을 AC로 하고 UVT기능을 차단기내에(ACB)추가하는경우 VCB(진공 차단기)는 조작전원이 DC전원밖에 없습니다.

  • 10.06.21 13:38

    간이 수변전 설비는 기본적으로 많이 사용 하는곳이 공사현장이라 약식수전을 사용 하는데 약식수전은 ASS(AISS)-PF+MOF-PF or COS+변압기- ACB-부하(MCCB)로 구성되며 이를경우 조작전원은 AC 220V를사용하고 정식 수전설비는 LBS(PF) - MOF - VCB - PF or COS+ 변압기- ACB - MCCB로 구성되어있으면 이때 정류기반이 없을시 조작전원을 AC 220V을 사용하고 VCB는 3가시 방법을 쓰는데 1.내장 CTD 방식 : 전체는 AC 220V VCB 내부 만 DC 110V 하는방법(PL, AUX RELAY는 AC 220V 사용) 2. 외부 CTD 방식 : VCB 전체 조작을 DC 110V 사용 하는방식임 3. 약식정류기 방식 : 전체 조작전원을 DC 110V 사용하는 방식 (LBS,VCB,ACB등 전체 구성회로)

  • 10.09.30 19:01

    부가적으로 설명을 덧붙이자면 정식수전방식에는 pt와 병렬로 1상tr(22.9kv/220v/110v10kva)한대를 더넣고 거기서 전등 전원으로 220v를 사용하고 lbs,vcb및 acb조작전원으로 110v를사용합니다. 물론 브릿지 다이오드를 써서 ac110v를dc110으로 변환하여 사용하죠..다른방법은 저압라인에 정류기반을 별도로 구성하여 조작전원을 사용하는게 있는데 이는 경제적 여유가 뒷받침도어야합니다.

  • 10.09.30 19:26

    3상3선400v이상(?)고압라인(380/220v3상4선제외)에 지락차단장치(ovgr,ocgr등)를 설치하여 지락이 발생하면 지락차단장치(ovgr,ocgr등)를 전로 차단시키라는 내선규정이 있습니다. 그런데 조작전원을 r,s/s,t/t,r이중하나의 전원을 끌고와서AC220V를 쓰거나 AC110V로 낮추어 DC로 변환하여DC110V를 사용하실겁니다.

  • 10.09.30 19:34

    문제는 여기서부터인데 예를들어 R,T상에서 조작전원을 끌어온상태에서 R상이나T상에 지락이 발생하면 전위가 0V가 되면서 조작전원이 상실됩니다. 이때 CTD를 사용하여 충전된 전원으로 차단을 시키는겁니다.. 그런데 CTD는 순간정전에도 동작을 하기때문에 불필요한 정전사고가 생깁니다. ctd는 말그대로 콘덴서 트립장치로 조작전원이 살아있을때 콘덴서에 전기를 충전해두었다가 조작전원이 상실되었을때 acb나 vcb를 트립시키는것이기때문이죠. 그래서 저는 트립을 시키지 않고 조작전원공급용으로 사용하고 있습니다..CTD는 삼일,런전자,LS등에서 생산되는데 AC110을 DC110으로,AC220을 DC220으로변환하는 두가지타입이 있습니다.

  • 10.09.30 19:35

    허접하나마 도움이 되셨길바랍니다....제가잘못알고있는 부분은 말씀해주시면 겸허히 받아드리겠습니다...꾸뻑~아직배울게 많이 있네요...열공하세요..