01.10.14
1)보안경: 침이 튀기 쉬운 공작기계 및 먼지가 많은 곳에서 보안경을 착용하여야 한다.
2).산소용기 취급시 기름과 접촉시에는 화제의 우려가 있어 가장 위험하며 산소병은 뉘어서 운반하지 않는다.
3).가연성가스를 사용하는 장치의 청소시 불연성가스를 사용하여야 한다.
4).방폭구조의 종류:①내압방폭 ②유압방폭 ③압력방폭 ④안전증방폭 ⑤본질안전증 ⑥특수방폭 구조
6).화기를 취급하는 곳에서 모자의 몸체와 차양이 셀룰로이드로 된 것을 사용하여서는 안된다.
7).암모니아 냉매가 피부에 접촉시 물로 세척후 피크린산용액을 바른다.
8).줄 작업시 자세는 허리를 낮추고 몸의 안정을 유지하며 전신을 이용하여 작업한다.
9).전격은 전기용접 작업시 발생할수 있는 재해이다.
10).압축기에서의 습압축은 액햄머에 따른 압축기의 파손의 우려가있다.
11).작업자의 피로경감:인적 안전대책
12).저온부식에 따른 손상 우려: 급수예열기, 공기예열기, 연도 등
13).프레온 냉매가스는 공기보다 무거워 바닥에 체류하므로 누설사고시 머리를 위로 하여야 한다.
14).미연소가스폭발원인:프리퍼지부족, 점화시 착화늦은경우, 과다한 연료 공급시, 흡입통풍 부족 및 압입 통풍과다시, 공기보다 연료가 먼저 공급되었을 경우 , 연료의불완전 미연소시.
15).가스용기를 운반할때에는 충격을 주거나 전자식을 이용하면 폭발의 위험이 있다.
16).①고체에서 기체로 될 때에 필요한열:승화잠열 ②물체의 상태변화 없이 온도변화에만 필요한 열로 온도계에 온도변화로 나타나는 열: 현열(감열)③기체에서 액체가 될 때에 필요한 열: 응축잠열④기체에서 액체로 될 때 필요한 열은응축열이며 이를 잠열아라 한다.
19).헬라이드 토치의 불꽃변화: 프레온 냉매의 누설 검지법
20).온도가 -50℃이하의 저온용 배관재료는 2~4%의 니켈을 함유한 강관,18-8스텐레인레스 강관 또는 이음매 없는 동관을 사용한다.
21).건포화증기 압축기 압축시 과열증기가 된다.
22).기준 냉동 사이클: ① 증발온도:-15℃ ② 응축온도:30℃
③ 팽창밸브 직전의 냉매액의 온도:25℃(과냉각5℃) ④ 압축기 흡가스상태:-15℃의 건조포화증기
23).회전식 압축기는 클리어런스가 없어 잔류가스의 재팽차이 없으므로 체적효율에 미치는 영향이 왕복동식 압축기보다 적다.
24).팽창밸브의 개도 조절시에는 서서히 개폐하는 것이 좋다.
25).①암모니아 불응축가스 퍼져에서 분리된 불응축가스(공기)는 장치밖(수조)으로 방출된다.②암모니아 불응축가스 퍼지에서 분리된 냉매액은 수액기로 되돌아 간다.③분리기에서 분리되어진 공기의 온도는 내려간다.
④분리된 냉매액은 수액기를 증발기로 유입된다.
26).수냉식 응축기에서 냉각수 속도가 크면 열통과율은 증가하나 부식정도도 커진다.
27).전자밸브의 사용목적:①액압축방지②냉매,브라인의 흐름제어③온도제어
28).용량제어의목적:①부하변동에 다른 용량제어로 경제적인 운전을 도모한다.②무부하 및 경부하 기동으로 기동시 소비전력이 적고 기동이 쉽다.③압축기를 보호하여 기계의 수명을 연장 시킬 수 있다.
29).용량제어는 최대용량을 부하에 알맞게 줄이는 것으로 냉동능력을 증대시킬수 없다.
31).온도식 자동 팽창밸브의 감온통은 증발기 출구에 설치하여 과열도를 감지한다.
32).암모니아 냉매는 비열비가 커 압축기 토출가스 온도가 높아 압축기의 냉각은 수냉식으로 한다.
33).액 순환식 증발기: ①증발기에서 증발하는 냉매량의 4~6배의 냉매를 펌프로 강제 순환시킨다.
②증발기 축구에 냉매액이80% 가스가 20%정도 존재 ③냉매를 강제 순환시키므로 oil의 체류 우려가 없고 전열(20%증가)이 우수 ④냉매량이 많이 소요되며 액펌프, 저압수액기등 설비복잡⑤급속동결 냉동장치 등에 많이사용된다.⑥저압수액기(액 분리기) 의 설치를 액압축이 방지⑦제상의 자동화가 용이하다.
34).건식 증발기의 특징:①증발기내 냉매액이 25%,냉매가스가 75%존재②증발관내에 냉내액보다 가스가 많으므로 전열효과가 적다.③냉매액의 순환량이 적어 낵분리가 불필요하다.④냉매공급이 위에서 아래로 공급되므로 유회수가 용이하며 유회수 장치가 필요없다.⑤MH3 사용시에는 유효 전열면적을 증대시키기 위해 냉매공급을 아래에서 위로 공급할 수있다.⑥주로 공기냉각용으로 많이 사용 한다.
35).가스켓(Gasket)은 열변형이 적어야 한다.
36).유기질 보온재: 펠트, 콜크,기포성 수지,텍스류 등이 있다.
37).동관을 스웨이징 작업후 Eoa 접합시에는 틈세간격이 0.1㎜정도가 적당하다.
38).강관벤딩시 용접선을 바이스중간에 걸리게 하여야 관의 파손이나 변형을 줄일수 있다.
40).①렌쯔의 법칙:유도기전력②패러데이의 법칙:발전기원리③플레밍의 왼손법칙:전동기의 회전방향
④키르히프의 법칙:1법칙(전류평형),2법칙(전압평형)
41).AND 회로 : 입력신호가 동시에 가해졌을 때만 출력이 나옴
43).①1(BTU)는 물 1(Lb)을 1(℉)올리는데 필요한 열량②절대압력은 완전진공을 0 으로 기준하여 측정한다.③이상기체를 단열팽창시키면 압력과 온도는 애려가고 엔탈피 변화없다.
④보일-샬의법칙:기체의부피 압력에반비례절대온도에 비례한다.
44).간접냉매브라인(Brine)구비조건:①열용량이 크고 전열양호②공정점과 점도가 낮을것③부식성이 없을것④응고점이 낮을것⑤냉장품에 누설시 손상이 없을것⑥가격이 싸고 구입이용이할것⑦pH값이 적당(7.5~8.2)할것.
46).부쾌지수 ①86 이상:삼한더위 견디기 어려운 상태 ② 80이상:재실자 모두 불쾌
③ 75 이상: 약간 더운상태, 절반불쾌 ④ 70이상: 재실자일부 불쾌 ⑤70미만: 쾌적상태
47).틈배바람(극간풍)줄이기:①회전문설치②2중문설치(내측은수동식)③2중문중간에컨벡터를설치④에어커튼설치
48).팬코일 유닛방식은 중앙공조방식으로 전수방식이며 덕트와 병용하여 공조하는 수-공기방식이 있다.
49).절대습도는 사습량이나 제습량을 구하고자 활때 필요한 값이다.
50).복사난방: 실내의 천정, 바닥, 벽 드에 가열 코일을 묻어 코일 내에 온수를 공급하여 순환 열매체의 복사열에 의해 난방하는 방식으로 패널난방이라고도 한다.
51).쾌감대①하계:유효20~25℃상대습도60~70%②중간계:16~21℃습도50~60%③동계:17~22℃습도60~65%
52).개별 공조방식:패키지방식, 룸쿨러 방식
53).모리엘 선도는 앵동장치 내를 순환하는 냉매늬 열의 출입 상태를 파악하기 위한 냉동선도이다.
54).틈새바람(극간풍)의 양을 줄이기위하여는 개구부의 기밀성을 증가시킨다.
55).콜드 드레프트의 원인 ①인체 주위의 공기온도가 너무 낮을때②기류속도가 너무 빠를때
③습도가 낮을때④벽면의 온도가 너무 낮을때⑤극간풍이 많을때.
56).곡관부에서의 측정구 설치는 덕트폭의 7.5배 이상 떨어진 장소에 설치 한다.
57).공기의 습도를 낮게 하려면 공기의 노점온도보다 낮은 습코일을 설치하여 제습한다.
58).원심(실로코)송풍기번호=임펠러(깃)의지름㎜/150 ◎ 깃의지름=송풍기번호×150=2×150=300번
59).댐퍼(Damper) :공기의 흐름 (유동)을 조절하기 위한 기구
60).증기난방과 비교한 온수난방의 특징:
① 열용량이 커 예열시간이 길고 연료소비량이 많다.
② 난방부하에 따른 방열량의 조절이 쉽다.
③ 동결의 위험과 부식이 적다.
④ 방열기 면적이 크고 높이에 제한을 받는다.
⑤ 취급은 용이하거나 방열면적이 커야 한다.
⑥보유열량이 적어 관지름이 크다.