hgb-f257bo 라는 모델인데요7개분배기를 사묭하고 있는데설정온도를 높여놓고 가동하면한 30초정도 연소되다가 꺼지고또 조금있다가 연소되고 계속 반복됩니다또 기존에 온수쓸때는 보충수통에 변화가 없었는데 지금은 온수를 틀면 조금 올라갑니다혹시 삼방밸브가 고장인지요?그게 원인이라면 재고는 있는지요?
첫댓글 보일러 내부사진 꽉차게 부탁드립니다
제번호 공일공 오이일구 팔팔공일 입니다
저외에 전화 문자 이메일 쪽지 채팅걸어오면 주의 하시길 ~
네
메인보드 불량 같습니다
기판 전체사진 보여 주시면 감사하겠습니다
첫댓글 보일러 내부사진 꽉차게 부탁드립니다
제번호 공일공 오이일구 팔팔공일 입니다
저외에 전화 문자 이메일 쪽지 채팅걸어오면 주의 하시길 ~
네
메인보드 불량 같습니다
기판 전체사진 보여 주시면 감사하겠습니다