저번 게시글에 제작했던 중고 스테인레스 우레탄판넬 100t저온창고에




실내 유니트쿨러를 천정에서 100mm 띠워서 매달아설치 합니다
이렇게 하는이유는 냉동기 가동시 천정판넬과 실내유니트쿨러의 열교환으로 인하여 제상시 발새하는 수증기가 쿨러주변 천정판넬에 달라붙어 결로현상이 생기는걸 방지하기 위해서입니다






한동은 이렇게 신품 냉동기로 설치 완료하고 영하 20도로 시운전을 완료했습니다
다른한동은



다른 냉동업체에서 설치한 저장고에서 떠어내서 이전설치를 해야하는데 냉동기 설치상태를 보니 엉망이라 욕이 절로 나옴니다
콘트롤은 단상220V용에 냉동기는 380V 3상입니다
실내 유니트쿨러도 천정에 딱붙여서 직결피스로 박아서 달았네요 유니트쿨러를 떼어내니 천정판넬과 유니트쿨러사이에 물방울이 엄청 맷혀있습니다
이것들이 영하로운전델경우 얼어붙어서 싸이고 싸이면 유니트쿨러를 밀어내서 떨어트릴수도 있습니다
*제발 이런업자에게 일 주지 마시길 다시한번 부탁드립니다
저같은사람 이런꼴 못바서 다시손보려면 힘듬니다 ㅠㅠ

실외콘덴싱유니트에 이렇게 피스구멍난곳에 3상마그네트 3개를 달고 터미널도 찍지않고 조잡하게 해서 실외 콘뎐싱유니트에서 실내유니트쿨러로 전선을 연결해서 단상콘트롤과 연결했네요
배관도 기본을 지키지않은 배관에 팽창변 직전에 있어야할 전자변은 외부 콘덴싱유니트 밖에 부착했네요 ㅠㅠ
일단 모두 떼어내고 실내유니트쿨러는



역시 천정에서 100mm 띠워서 매달고


이렇게 정석대로 배관작업을 진행하고


실외 콘덴싱유니트와연결하고 질소로 압테스트 누설검사 완료하고 배관보온작업을 했습니다

단상220콘트롤은 실외콘덴싱유니트에 엉망으로 조잡하게 달아놓은 3상마그네트를 떼어다가 이렇게 하이박스에 넣고 터미널찍어서 깔끔하게 정리하고 혹시모를 As발생시 수리하기쉽고 편리하게 손을봣습니다

이렇게해서 역시 영하 20도로 시운전을 완료했습니다


이렇게해서 냉동기 설치및 이전설치 작업을 완료했습니다