제가 불에 탄 실외기를 보니 압축기 폭발에 의한 실외기 내부부터 전파된 화재라고 보여집니다
제품외부에서 발화가 되었으면 제품내부는 철판으로 둘러쌓여 있으모로 멀쩡해야 하는데 현재 실외기 내부가 까맣게 전소되어 있습니다
지금은 현장 보존해야 하므로
월요일에 경찰조사가 나온다니 그때 제품분해해서 꼭 압축기 파손여부를 확인하라고 했습니다
제조사는 책임회피하고자 이삿짐쎈타사람들이 연결한 전선연결부라고 하겠지만 전선이 과전류에 융착된 부분은 없는것 같습니다
아쉬은 점은 실외기실(기계실)을 만드셨는데 목재로 되어 있어 화재확산이 되었다는 것입니다
새드위치파넬과 같은 철판으로 만들고 방화문으로 제작되어 있어야 합니다
카페 게시글
입주민 토론장
실외기실 화재현장(2동)을 방문하고서
다음검색
첫댓글 김종엽 대표님 열일하시네요. 사실 저도 방문드리고 싶었는데, 세대주분을 더 놀라게 할까봐 참고 있었습니다. 화재원인에 대해서 소장님한테 들은 얘기는 누전이라고 해서 그렇게 알고
있었는데, 압축기가 폭발한거 같다는 분석은 좀 의외네요. 그러면 제품하자인데..
대부분 실외기 화재는 압축기 폭발입니다
누전이나 과전류는 전기차단기에서 보호해 줍니다
제조사는 날씨가 더워 실외기과열에 의한 화재라든가 합선 누전 등에 의한 화재라고 핑게를 댑니다
박대표님이 바로 밑에 살고 있었군요
정말 대형으로 번질 뻔한 사고였습니다
소방서측에서 고온에 의한 누전이 화재의 원인이라고 관리소장님께 들었습니다.
누전에 의한 화재는 누전차단기가 막아줍니다
상당히 큰 화재로 실외기압축기폭발로 보입니다
월요일에 화재감식반이 온다고 하는데
그런 일이 없길 바라지만 결탁이 없었으면 하네요