다음 중 자동화재속보설비 설치대상이 아닌 것은 어느 것인가?
가. 공장 및 창고시설 또는 업무시설(사람이 근무하지 아니하는 시간에는 무인경비시스템으로 관리하는 시설에 한함)로서 바닥면적이 1천5백 제곱미터 이상인 층이 있는 것
나. 노유자시설로서 바닥면적이 500제곱미터 이상인 층이 있는 것
다. 교육연구시설 중 청소년시설(숙박이 가능한 건축물에 한함)로서 바닥면적이 500제곱미터 이상인 층이 있는 것
라.「문화재보호법」제5조에 따라 국보 또는 보물로 지정된 목조건축물
마. 지하가 중 터널로서 길이가 1,000미터이상인 것
(뽀너스문제)
1. 다음 중 지하가 중 터널로서 길이가 1,000미터 이상인 것에 설치하여야 할 소방시설이 아닌 것은?
가. 옥내소화전 나. 자동화재탐지설비 다. 수동식소화기 라. 연결송수관 설비 마. 제연설비
2. 소방시설의 설치기준이 강화된 경우 강화된 기준을 적용하여 설치하여야 되는 소방시설이 아닌 것은?
가. 간이스프링클러 나. 자동화재속보설비 다. 무선통신보조설비 라. 통합감시시설 마. 피난기구
뽀너스문제 정답 및 해설
1. 마. 2. 가. 마.
1. 지하가중 터널로서 길이가 1,000m이상인 것에 설치해야 할 소방시설;(옥내자탐연송)천 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 연결송수관설비
★지하가중 터널로서 길이가 500m이상인 것에 설치해야 할 소방시설;(3비경조콘무제)오백 3비(비상 경보, 조명등, 콘센트)설비, 무선통신보조설비, 제연설비
2. 소방시설 등의 기준이 강화된 경우 강화된 기준을 적용해야 되는 소방시설 ;소화기,비상경보, 자동화재속보, 피난설비, 무선통신보조, 통합감시시설(소비자속피무통)
첫댓글 정답은 마. 지하가 중 터널로서 길이가 1,000미터이상인 것 - 옥내소화전, 자동화재탐지설비, 연결송수관설비 설치대상임.
뽀너스문제 1번 정답은 마. 제연설비입니다...개정전에는 1,000미터 이상인 터널에 설치하여야 했으나 개정되면서 500미터이상으로 바뀜...중요...
뽀너스문제 2번 정답은 두개입니다..가.마.*(마.피난기구==>피난설비임)