배다리소변기960B(건전지타입) 솔밸브구매,교체 진행사항
[첫번째]
최초현상 건전지가 다른소변기보다 방전이 빨리되어 1주일에 한번씩 건전지를 교환 해야하는 문제발생
감지거리가 멀리되어 있어, 소변기 주변을 지나가면 , 불필요하게 작동되어, 감지거리를 가깝게 조절 하였다
1주일간 관찰해 보았는데~효과는 없었다 방전도 빨리되고, 센서에서 감지도 안되는 현상이 계속발생~~
[두번째]
1번소변기가 작동불량으로 감지센서 구매하여 감지기를 교환해 보았는데, 한번작동후 감지기가 깜빡거리면서 에러가 발생하고
작동이 안되어, 솔밸브연결짹을 분리하면 깜빡거리는것이 없어지고, 감지기는 정상작동되는것을 확인하였다
솔밸브 연결짹을 다시연결하면 감지기가 깜빡,깜빡거림
그래서 옆에 2번 소변기에 구매한 감지센서를 교환해보았는데 정상적으로 작동되었다
[세번째]
앞에서 테스트한 결과 1번소변기는 솔밸브 코일에 문제가 있다고 판단, 솔밸브를 교체하여 보았다
PE배관은 기존그대로사용하고, 아래사진 1.2.3번 부품만교체 후 정상적으로 작동되었다
문제의 부품은 솔밸브코일이 불량한것으로 확인되었다
솔레노이드밸브교체후 원인분석
솔레로이드 코일과 자석 부분이 심하게 부식되어 있었으며. 다이어프램와 패드에 이물질이 오염되어 있었다
다이어프램이나 에어밴트등 이물질로 발생되는문제는
물이 멈추지않고 계속나온다던지~ 물이 안나온다 던지~ 이럴때는
작은고무 망치나. 드라이버 손잡이 부분으로 살며시 솔밸브를 가볍게 두드려 주면 해결될때도 있다
그래도 해결이 안되면 분해하여 이물질제거 청소를 하면 대부분 정상으로 돌아온다
솔레노이드코일 저항값 측정
(정상적인 코일의 저항값은 알수 없기때문에 새로구매한 제품3개 모두 측정비교함)
새로구매한제품 15.7옴
불량 교체한제품 16.4옴 이였다
에러 주요인은 솔밸브 코일 저항값이 높아 , PCB 에 영향을 주어 에러가 반복적으로 발생함으로서
건전지가 빨리 소모된것으로 추정 해볼수있다
새로구매한솔밸브 저항값 15.7 Ω ↓
불량으로 교체한 솔밸브 저항값 16.4 Ω ↓
솔밸브구매
ROYAL 로얄소변기센서 내장형 RWU960B(E) RWU709B(E) 구형타입 솔밸브
밸브입구 이물질걸음망 (솔밸브다이아프램 작동에러방지용)
3. 다이어프램
기존솔밸브 부품