문제2에서 콘덴서 용량을 kvar<< 이 단위로 물어봤는데
왜 답지에는 kVA로 답하는건가요??? 보통 kVA를 쓰지만 문제에서 kvar 로 물어봤으면 kvar로 답해야하는거아닌가요??
오타인건지 궁금합니다...
첫댓글 kVA = kW + kvar콘덴서의 무효전력이 254.7 kvar라면콘덴서는 거의 C에 의한 무효전력만 있다고 가정함 (유효전력은 거의 0 kW)254.7 kVA = 0 kW + 254.7 kvar
답변해주셔서 정말감사한데요 ㅎㅎ죄송하지만 이해가 안가서 그러는데다시 설명좀 해주시면 안될까요??
@부스러기 콘덴서는 0kW이니 피상전력을 구하면 무효전력과 같습니다.
@건축전기기술사 아 그러면 문제에서 kvar 로 물어보면 kvar로 답하고kVA로 물어보면 kVA로 답하는건가요??
@부스러기 두개다 정답입니다.
@건축전기기술사 감사합니당
첫댓글 kVA = kW + kvar
콘덴서의 무효전력이 254.7 kvar라면
콘덴서는 거의 C에 의한 무효전력만 있다고 가정함 (유효전력은 거의 0 kW)
254.7 kVA = 0 kW + 254.7 kvar
답변해주셔서 정말감사한데요 ㅎㅎ
죄송하지만 이해가 안가서 그러는데
다시 설명좀 해주시면 안될까요??
@부스러기 콘덴서는 0kW이니
피상전력을 구하면 무효전력과 같습니다.
@건축전기기술사 아 그러면 문제에서
kvar 로 물어보면 kvar로 답하고
kVA로 물어보면 kVA로 답하는건가요??
@부스러기 두개다 정답입니다.
@건축전기기술사 감사합니당