차단기나 피뢰기나 개폐기나 전압종류 많이 나오는데.. 이런 기기들의 정격전압이 감이 안와닿습니다.. 그냥 쓰기 좋은 상태의 전압..? 차단기에서 정격전압을 초과하면 그에 따라 기기들이 동작을 하고 정격을 못지키면 수명이나 효율등이 떨어지는건 알겠는데..
1. 정격전압이 절연내력같은건가요? 차단기 정격에서 차단기에 인가될 수 있는 계통 최고의 전압이란 말이 평소에 그냥 공칭전압 사용하다가 약간 튀어도 아무 고장이나 영향없이 좋게 쓰는
마지노선같은거죠..?
2. 차단기가 어떤 신호를 받아 동작할텐데 그 신호를 주는 전원이 뭔가요..? 일단 선로의 사용전압(공칭전압), 정격전압은 아닐테고.. 이 공칭전압에서 정격전압까지의 크기의 전압을 변성기로 변성해서 2차측 사용부터 정격까지 110V, 5A까지를 어찌저찌하다 고장시 생기는 불평형한 전압이 전원이 되는건가요?? 그러니까 결론은 이런 신호의 전원이랑 정격전압이랑은 아예다른게 맞죠..?
3. 차단기와 다르게 피뢰기는 평소에 개방한 상태일텐데 어디서 무슨 전기를 어떻게 받아서 신호줘서 직렬갭이 닫히는거죠..??
막연하게 궁금해서 질문이 구체적으로 전달되었는지 ..ㅠㅠ 도와주세요..!
첫댓글 정격전압은 쉽게 말해서 가전제품에 정격전압이 있습니다. 이 정격전압은 가전제품이 성능면 그리고 수명을 따졌을 때 가장 효율적인 상태 가질 수 있는 전압을 말합니다. 형광등의 정격이 220V인데 이보다 더 높은 전압을 가하면 더 밝게 빛은 나겠죠 하지만 오래쓸 수 없습니다. 수명이 단축되는거죠.
질문1.
정격전압은 해당설비가 정상적 동작을 하기 위한 전압으로 보시면 됩니다.
질문2.
차단기의 동작전원을 어떤것으로 사용하느냐에 따라서.
부족전압방식, DC방식, 콘덴서트립방식, 변류기 2차전류방식이 있습니다.
해당 전원을 사용합니다.
질문3.
접점이 있다라기 보다는 이상전압이 침입시 물리적 현상에 의하여
임피던스가 가변되는 것입니다.
더욱 자세한 내용은 전공도서를 참고하여 주시기 바랍니다.