전기관련 공사 업무를 처음 맡아보는데... 변압기 절연유 교체 공사 진행과정을 좀 알고싶습니다..
pcbs 시험?과 절연내력 시험? 두가지 시험성적을 받아야하는걸로 알고 있는데... 언제 받는건지 궁금해서요..
초반에 호흡기 교체하고 기존 오일에 대한 pcbs 검사를 받고나서 절연유 보충하고 그다음 보충한 절연유에 대한 절연내력 검사를 받는건가요?? 이쪽에 너무 무지해서 질문 올립니다 ㅠㅠ 전반적인 진행과정을 알고싶습니다 ㅜㅜ 도움 부탁드리겠습니다!
첫댓글 1. 유입변압기 관리대상 기존 신고된 서류 확인(기존 Pcbs 불검출이면 변경신고 안해도됨니다)
2.변압기 절연류는 전체 교체해야합니다
보충은 안합니다(정기검사 불합격이면 교체하세요)
3. 견적받고 절연유 교체하고 안전공사 재검사 필요하니 한통 받아서 제출)
4. 견적받을때 대관업무 포함하시고 분석도 포함하세요. 그럼 업체에서 서류작업 다해드려요
5. 마지막에 절연유 업체에서 서류한부 주면 올바로에 등록하면 됩니다