다산단답을 공부중입니다ㅜ
1. 병렬운전조건중에
퍼센트 임피던스 강하가 같을것.
그렇지 않으면 부하분담이 용량비가
되지 않아 부하분담 불균형이 된다고
하는데.... 이 말뜻의 의미가 궁금합니다ㅜ
2. 또 병렬운전조건중에
내부저항과 누설 리액턴스가 같을것
그렇지 않으면 변압기 전류간에 위상차가
생겨 동손이 증가한다고 합니다
근데 위상차가 생기는데 왜
동손이 증가할까요?ㅜ
이것도 궁금합니다ㅜ
카페 게시글
[실기] 시험 준비
단상변압기 병렬운전조건 질문드려요~
다음검색
첫댓글 질문1.
동일 용량의 변압기에서 %임피던스가 다를 경우
%임피던스가 작은쪽이 더 많은 전력공급이 됩니다.
따라서 부하분담의 불평형이 발생한다는 것입니다.
질문2.
위상차가 발생한다라는 것은 순간순간 두 변압기 단자전압가의 전위차가 발생하게되고,
이로인하여 높은 전위에서 낮은전위의 변압기로 전류가 흐르게 됩니다.
이 전류에 의한 변압기의 동손이 증가함을 뜻합니다.
너무 감사드립니다~~!!! ㅜㅜ