질의 합니다.
20A 누전차단기가 떨어지는데 30A 누전차단기로
교체해 주어도 괜찮은지 답변 부탁드립니다.
(과부하일경우는 문제가 없을것 같은데 누전일경우 어떤위험이 있는지요.)
첫댓글 전선의 굵기 30A에 맞는 전선으로 재 시공누전이면 20A 차단기든 30A 차단기든 트립 됩니다
누전으로 인한 화재,감전우려,기기의효율저하 및 오작동 등등..누전차단기가 떨어진다는것은 어딘가에서 누전으로 인한 지락이 발생한다는것입니다.누전이라면 20을 쓰던 30을 쓰던 40을쓰던 모두 트립되어 떨어집니다. 누전되는곳을 찾아 누전을 막지않는한..계속 떨어질것이며 차단기를 교체할때는 전선의 허용전류를 잊으면 안됩니다.
감사합니다.()
첫댓글 전선의 굵기 30A에 맞는 전선으로 재 시공
누전이면 20A 차단기든 30A 차단기든 트립 됩니다
누전으로 인한 화재,감전우려,기기의효율저하 및 오작동 등등..누전차단기가 떨어진다는것은 어딘가에서 누전으로 인한 지락이 발생한다는것입니다.
누전이라면 20을 쓰던 30을 쓰던 40을쓰던 모두 트립되어 떨어집니다. 누전되는곳을 찾아 누전을 막지않는한..계속 떨어질것이며 차단기를 교체할때는 전선의 허용전류를 잊으면 안됩니다.
감사합니다.()