설비부분 강의에서 접지 저항값이 나오는데요.
궁금한 것은 현장에서 접지 저항을 구체적으로 어떻게 측정하는지요?
테스트기로 측정하는건 알겟는데....
대지(땅)에 한쪽 단자를 대고 다른 쪽은 파이프나 피로침 고정 구조물에 대어서 측정하나요?
길이가 저항에 영향을 줄텐데- ...
알려주시면 감사하겠습니다.
수도관 접지나 철골 접지시 3옴이나 2옴이하라고 되어 있는데 이때 저항값을 어떻게 측정하는지 질문드리는 것입니다.
첫댓글 안녕하세요.간단하게 답변드립니다. 접지저항계에는 C, P, E라는 세개의 단자가 있고, 각 단자를 10m 간격으로 박아서 측정을 합니다. 예를들어 접지 하고자하는 접지봉, 그다음 일직선 10m 밖에 전압봉 p, 그 다음 일직선으로 10m 밖에 전류봉 c를 땅에 박아서 눈금을 읽으시면 됩니다. 자세한 사항들은 인터넷 포털 사이트에 가보시면 쉽게 알수 있을 것입니다.
대단히감사합니다.
첫댓글 안녕하세요.간단하게 답변드립니다.
접지저항계에는 C, P, E라는 세개의 단자가 있고,
각 단자를 10m 간격으로 박아서 측정을 합니다.
예를들어 접지 하고자하는 접지봉, 그다음 일직선 10m 밖에 전압봉 p, 그 다음 일직선으로 10m 밖에 전류봉 c를
땅에 박아서 눈금을 읽으시면 됩니다.
자세한 사항들은 인터넷 포털 사이트에 가보시면 쉽게 알수 있을 것입니다.
대단히감사합니다.