20A 누전차단기에 35W LED 등기구 x 24개
32W FL 형광등 X 4개가 달려 있어요.
전류 계산방법이 35W * 24EA = 840W
32W * 4EA = 128W
그래서 합이 968W이고
전류 구하는 공식이 (전력 / 전압 = 전류) 이던데
968W / 220V = 4.4A 맞나요? 이렇게 계산하는 건가요?
그래서 20A 차단기니깐 4.4A가 사용 된다면 큰 무리 없는 거죠?
보통 차단기 용량의 70%까지 제한해서 설치한다던데....맞나요?
첫댓글 안녕하세요...
이론적으로 맞게 계산하셨습니다.
무리없어 보입니다.
아~^^ 감사합니다^^