1. 법규별표스터디 인증 사진 첨부
2.오늘 스터디 오답정리
■ 공지단축 옥외저장탱크
탱크표면에 방사하는 물의양은 탱크의 원주길이 1m에 대하여 분당 37L이상으로 할것
수원의 양은 20분이상 방사할수있는 수량으로 할것
■ 지하탱크저장소 탱크전용실 구조
벽•바닥•뚜껑의 내부에는 지름9mm부터 13mm까지의 철근을 가로 및 세로로 5cm부터 20cm까지의 간격으로 배치할것
■ 이동탱크저장소 방파판
하나의 구획부분에 설치하는 각 방파판의 면적의 합계는 당해 구획부분의 최대수직단면적의 50%이상으로 할것(수직단면이 원형이거나 짧은 지름이 1m이하의 타원형일경우에는 40%이상으로 할수있다)
■ 이동탱크저장소 측면틀
탱크 뒷부분의 입면도에 있어서 측면틀의 최외측과 탱크의 최외측을 연결하는 직선의 수평면에 대한 내각이 75도 이상이 되도록하고, 최대수량의 위험물을 저장한 상태에 있을때의 당해 탱크중량의 중심점과 측면틀의 최외측늘 연결하는 직선과 그 중심점을 지나는 직선중 최외측선과 직각을 이루는 직선과의 내각이 35도 이상이 되도록 할것
■ 알킬알루미늄등을 저장•취급히는 이동탱크저장소
이동저장탱크 용량은 1900L미만일것
안전장치는 이동저장탱크의 수압시험의 압력의 2/3를 초과하고 4/5를 넘지아니하는 범위의 압력으로 작동할것
이동저장탱크의 맨홀 및 주입구의 뚜껑은 두께 10mm이상의 강판 또는 동등이상의 기계적 성질이 있는 재료로 할것
이동탱크저장소에는 이동저장탱크하중의 4배의 전단하중에 견딜수있는 걸고리체결금속구 및 모서리체결금속구를 설치할것
3.주말에 다시 확인해야 하는 핵심사항(키워드위주)
■ 옥외탱크•옥내탱크 저장소 위치•구조•설비 기준
■ 지하탱크저장소 위치•구조•설비 기준
■ 간이탱크저장소 위치•구조•설비 기준
■ 이동탱크저장소 위치•구조•설비 기준
첫댓글 스터디 인증 진심으로 감사드립니다.
날씨추워지는데 감기조심하시고
이번 남은 한주도 파이팅 입니다!