문제에서 역률을 개선하기 위한 전력용 콘덴서 용량은 최대무슨전력 이하로 설정하여야 하는지 쓰시오 에서
답이
부하의 지상 무효전력 인데
이게 무슨뜻이죠?
첫댓글 만약 부하(지상)의 피상전력이 100VA라고 칩시다(역률은 0.8지상 이라 보고요) (지상 부하라는건 유도성 부하를 말합니다. 대표적으로 전동기가 있습니다)그럼 이 부하의 유효전력은 80W가 될것이고지상무효전력은 60VAR이 되겟죠?그런데 이를 개선하기위해 병렬로 콘덴서를 설치하려고 해요. 그래서 60KVA 짜리 콘덴서를 설치하면 무효전력이 0이 돼서 역률이 1로 개선 되겠죠. 그런데 여기서 60KVA보다 큰 콘덴서를 설치하게 되면 역률이 다시 떨어지게 되니까 (전력용콘덴서의 용량<= 지상무효전력) 이 되어야 합니다.
첫댓글 만약 부하(지상)의 피상전력이 100VA라고 칩시다(역률은 0.8지상 이라 보고요) (지상 부하라는건 유도성 부하를 말합니다. 대표적으로 전동기가 있습니다)
그럼 이 부하의
유효전력은 80W가 될것이고
지상무효전력은 60VAR이 되겟죠?
그런데 이를 개선하기위해 병렬로 콘덴서를 설치하려고 해요. 그래서 60KVA 짜리 콘덴서를 설치하면 무효전력이 0이 돼서 역률이 1로 개선 되겠죠. 그런데 여기서 60KVA보다 큰 콘덴서를 설치하게 되면 역률이 다시 떨어지게 되니까
(전력용콘덴서의 용량<= 지상무효전력) 이 되어야 합니다.