결선도 문제가 나오면 일단 겁부터 납니다.ㅠㅠ
그래도 제일 문제가 되는 부분이 1차, 2차 구분인데...
메인변압기는 위쪽이 1차이고 아래쪽이 2차로 구분하는게 맞는지요??
CT 1차와 2차를 구분하는 문제가 나와서 변압기처럼 위쪽이 1차겠거니 하고 문제를 푸니
풀이에서는 위쪽이 2차라서 변류비를 역으로 취해서 계산하네요.
PT는 좌측이 1차고 우측이 2차 이렇게 구분하는게 맞나요??
결선도에서 1, 2차 구분하는거 정해진 규칙같은게 있나요?? 답답해서 문의해봅니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
1. 메인 변압기는 무조건 위쪽이 1차, 아래쪽이 2차입니다.
2. pt는 좌측이 1차, 우측이 2차가 맞습니다.
3. ct는 메인 라인에 흐르는 전류가 1차, ct를 거쳐서 전류계로 흐르는 것이 2차 입니다.
혼동이 오는 문제를 올려주시면 해당 문제를 통해 재답변 드리도록 하겠습니다.