기사 과년도 2권 199쪽 문제인데요이 회로에서 154kv측 피뢰기 정격전압이 170kv가 아닌 144kv인지 궁금합니다.
첫댓글 차단기 154kv = 170kv피뢰기 154kv=144kv22.9kv=18kv
감사합니다
첫댓글 차단기
154kv = 170kv
피뢰기
154kv=144kv
22.9kv=18kv
감사합니다