첫댓글 1. 둘 중 하나를 쓰는 거시지요. "또는" 입니다.2. 둘 다 피뢰기를 선로로부터 분리하기 위한 장치 입니다. 만약 피뢰기가 고장이 나서 속류를 차단할 수 없을 때, 즉 고장전류가 피뢰기를 통하여 계속 대지로 흐를 경우 디스콘넥터 또는 아이소레이터가 자동으로 열려서(폭발해서) 고장난 피뢰기를 대지로부터 분리하는 장치입니다.
너무 감사합니다 ㅜㅜ
피뢰기를 선로로부터 분리한다..ISOLAOTR (격리하다)감사합니다.
첫댓글 1. 둘 중 하나를 쓰는 거시지요. "또는" 입니다.
2. 둘 다 피뢰기를 선로로부터 분리하기 위한 장치 입니다. 만약 피뢰기가 고장이 나서 속류를 차단할 수 없을 때, 즉 고장전류가 피뢰기를 통하여 계속 대지로 흐를 경우 디스콘넥터 또는 아이소레이터가 자동으로 열려서(폭발해서) 고장난 피뢰기를 대지로부터 분리하는 장치입니다.
너무 감사합니다 ㅜㅜ
피뢰기를 선로로부터 분리한다..ISOLAOTR (격리하다)
감사합니다.