전력량 공식으로 구하면 해설답이랑 전허 달라서요..해설답에는 해설답이맞다돼잇는데 왜 이전공식은 안돼죠?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 문제에서 중요한 부분은 변압기의 전용량까지 공급하며, 역률을 개선하여 전용량까지 공급을 하므로, 전체 피상전력이 변압기 용량인 100kVA가 되어야 합니다. 혹, 생각하시는 풀이 방법을 다시 올려주시면, 재답변 드리도록 하겠습니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
문제에서 중요한 부분은 변압기의 전용량까지 공급하며,
역률을 개선하여 전용량까지 공급을 하므로, 전체 피상전력이 변압기 용량인 100kVA가 되어야 합니다.
혹, 생각하시는 풀이 방법을 다시 올려주시면, 재답변 드리도록 하겠습니다.