분기회로 과전류 차단기 선정시 허용전류*2.5 값과 3*IM+IH 중에 더 적은값으로 선정하잖습니까?
이게 전동기전용의분기회로 똑같이 적용되는건가요?
현재 전동기전용분기회로 과전류차단기를 구할때 50이하면 3*IM
50을 초과하면2.75*IM 하고있는데
허용전류 *2.5값까지 구해서 둘중에 더 적은값으로 해야되나요??
아니면 그냥 3배나 2.75배로 구하면되는건가요 궁금합니다.
첫댓글 분기회로에서는 허용전류*2.5라는 내용은 전기설비기술기준에는 없습니다.아래의 내용만 적용하시면 되겠습니다.1. 전동기전용 분기선 보호용 과전류 차단기 1) 전동기전류가 50A 이하 : 3*전동기전류 2) 전동기전류가 50A 초과 : 2.75 * 전동기전류
첫댓글 분기회로에서는 허용전류*2.5라는 내용은 전기설비기술기준에는 없습니다.
아래의 내용만 적용하시면 되겠습니다.
1. 전동기전용 분기선 보호용 과전류 차단기
1) 전동기전류가 50A 이하 : 3*전동기전류
2) 전동기전류가 50A 초과 : 2.75 * 전동기전류