현재 먼저 고수분들의 의견에 따라 고민 문제를 하나하나 막고 품어보고 있네요
(참고로 기름 보일러와 화목 보일러 겸용이라 보일러실 배관이 조금 복잡합니다)
사진상과 같이 거실에 분배기가 1개만 있는 형식이고 총 6구 입니다
먼저 보일러실에서 서프라인(25mm) 밸브에다 급수 밸브를 설치하여 리턴 밸브로(25mm)엑셀 파이프 안에 있는 부유 물질이 나올 수 있게 설치하고
거실에 있는 분배기의 밸브를 다 잠근 상태에서 밸브를(2~6번)차례대로 하여 녹물을 다 배출하고 흐름을 확인 하였습니다
그런데 여기서 문제는 1번 밸브는
열어 보아도 급수가 전혀 안된다는 사실, 그러니 나오는 물도 없겠죠
현 상황으로봐선 어떤 이물질이 막혀서 그런다고 판단해야하는데 컴프레샤로 불어내면 가능할지 모르겠네요?
첫댓글 사용이 적으면 막히는수 있습니다 막히는 곳이 호스가 아니고 밸브에서 막힙니다 볼심이 뿌러져 레바만 움직이는 경우도 혹 있구요 밸브만 교환하심 시원하게 됩니다
보일러 주관에 급수관을 직결하셨다는 말씀이신듯 한데 그 급수가 보일러 쪽으로 통수가 더 쉽겠죠..
엑셀관을 돌아 도는것보다 말입니다..
즉 공급주관과 환수주관에 밸브를 설치하여 아니면 직수관을 설치한 어느것이던 보일러쪽으로 밸브를 설치하여 직수방향이 내부온돌관으로 향하도록 해 주어야 합니다..
반대주관은 헤채하는 방식으로 말입니다..
그리고 팽창탱크 연결관도 반대로 치솟으니 처리를 하셔야 하구요..
1번 밸브와 엑셀배관을 분리해서 밸브나 배관이 막혀있나 확인해보세요.
분배기가 하나 더 있습니다 공급분배기 회수 분배기 있어요 하나 하나 풀어서 입으로 불어보면 알수 있어요
1번 관이 막일 수있습니다.
상수도를 연결한 상태로 기다리세요
가랑비에 옷 젔는다고 나중에 확 뚤릴것입니다.
컴프레셔로는 나중에 정 안되면 하는 겁니다.
왜냐면 자칫 더 꽉 막히는 수도 있습니다.