무효전력 구하는 식이 Pr = Ptan - Qc 인데요..
위 식에서
Qc의 경우 (콘덴서 용량) 무효전력[kVar] 로 고쳐주지 않고 (sin을 곱해주지 않고)
피상전력[kVA]를 그대로 대입하는지 궁금합니다.
유효전력[kW]의 경우 tan을 곱해줘서 (즉, cos 으로 나누고 sin을 곱해줘서) 무효전력으로 단위를 고쳤는데 말이죠..
관련문제는 정규반 교재의 p264 문제68번 등 입니다.
첫댓글 미안하지만 지는 설명할 능력이 모자라지만 댓글중에 건축전기기술사님 의해설이 상세하게 나와있답니다
콘데서만의 회로에서무효분뿐이므로(유효분이. 없으므로)KVA 값과 KVar값이 동일하다고 보면됩니다따라서콘덴서만의 회로에서무효분을물으면 단위가 바이고피상분을 물으면 단위가 브이에이입니다단지 두값의. 크기는 같습니다
Good.
콘덴서만의 회로에서는 무효분만 있고 유효분은 없군요!답변 감사합니다..
첫댓글 미안하지만 지는 설명할 능력이 모자라지만 댓글중에 건축전기기술사님 의해설이 상세하게 나와있답니다
콘데서만의 회로에서
무효분뿐이므로(유효분이. 없으므로)
KVA 값과 KVar값이 동일하다고 보면됩니다
따라서
콘덴서만의 회로에서
무효분을물으면 단위가 바이고
피상분을 물으면 단위가
브이에이입니다
단지 두값의. 크기는 같습니다
Good.
콘덴서만의 회로에서는 무효분만 있고 유효분은 없군요!
답변 감사합니다..