프린스주택 011-897-6223

건축 / 지역 | 중부지역1) | 남부지역2) | 제주도 |
---|
거실의 외벽 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.27 이하 | 0.34 이하 | 0.44 이하 |
외기에 간접 면하는 경우 | 0.37 이하 | 0.48 이하 | 0.64 이하 |
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.18 이하 | 0.22 이하 | 0.28 이하 |
외기에 간접 면하는 경우 | 0.26 이하 | 0.31 이하 | 0.40 이하 |
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 간접 면하는 경우 |
바닥난방인 경우 | 0.23 이하 | 0.28 이하 | 0.33 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.29 이하 | 0.33 이하 | 0.39 이하 |
바닥난방인 경우 | 0.35 이하 | 0.40 이하 | 0.47 이하 |
바닥난방이 아닌 경우 | 0.41 이하 | 0.47 이하 | 0.55 이하 |
공동주택의 층간바닥 | 바닥난방인 경우 | 0.81 이하 | 0.81 이하 | 0.81 이하 |
창 및 문 |
외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.50 이하 | 1.80 이하 | 2.60 이하 |
공동주택 외 | 2.10 이하 | 2.40 이하 | 3.00 이하 |
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 2.20 이하 | 2.50 이하 | 3.30 이하 |
공동주택 외 | 2.60 이하 | 3.10 이하 | 3.80 이하 |
프린스주택 ALC시공전문회사 


열전달저항건물부위 | 1/ai : 실내표면 열전달저항 | 1/a0 : 실외표면 열전달저항 |
---|
거실의 외벽(측벽 및 창, 문 포함) | 0.11(0.13) | 0.043(0.050) |
거실의 외벽(측벽 및 창, 문 포함) | 0.11(0.13) | 0.043(0.050) |