안녕하세요 전기업에 종사중이며 다산에듀로 전기기사공부중인
직장인입니다
실무랑 이론이랑 좀 다르게생각되는부분이있는데요
전선굵기가 보통
고전압이 얊고 저전압이 굵다 이런식으로 생각하는게
맞나요? 사실 이론적으로봤을때
전선굵기는 단면적구하는공식 긍장거리 전압강하 전류도고려해야하고 전선종류에따라 도전율등이 다를텐데...
저,고전압이라고 전선굵기를 대충 짐작이되나요?
현장에서보면 저전압인데 오히려 300sq쓰고 고전압이 35sq쓰고 막이런게보여서 전압으로 판단하는건 무리가있는게아닌가싶어서요
전기전자과출신에 업종도 그계열로 뛰고있는데도 모르는거 궁금한거 투성이네요 ㅜㅜ 도움 부탁드립니다
첫댓글 안녕하세요...
전선의 단면적을 구하는 방법에는
부하의 전류, 전선의 허용전류, 온도, 전선의 재질, 전압강하 및
전동기의 경우 기동 전류 및 특성에 따라 달라집니다.
따라서 단순 전압에 의해서 결정되는 것은 아니나
다만 현장에서 많이 사용되는 부하에 대해 일반적인 경우를 적용하는 것 같습니다
똑같은 용량이라면 저압의 경우 전류가 크고, 고압의 경우 전류가 작으므로
저압의 경우 큰 전류가 흘러 더 큰 전선을 사용해야 할 것입니다.
감사합니다 !! 늘 배우고 갑니다 ㅎㅎ