혹시 배선용차단기 몇극?기중차단기 몇극인지 알수있을까요?그리고 극수가 왜그렇게되는지도 알고싶습니다
첫댓글 3상4선식이니깐 3극 아닐까요? 전 이렇게 알고 잇어요~
감사합니다
배선용 차단기 3극 기중차단기 4극 입니다 이유는 배선용 차단기 전선은 3심이라서 그렇구 기중차단기는 3상 4선식이라 그렇습니다
ACB의 경우 3상4선식이므로R,S,T,N 하여 총 4극이 됩니다.MCCB의 경우는 부하가3상4선식일 경우 4극,3상3선식일 경우 3극이 됩니다.MCCB의 경우 부하에 대한 내용이 없으므로극수를 정해서 답하기는 어렵습니다.
첫댓글 3상4선식이니깐 3극 아닐까요? 전 이렇게 알고 잇어요~
감사합니다
배선용 차단기 3극 기중차단기 4극 입니다
이유는 배선용 차단기 전선은 3심이라서 그렇구 기중차단기는 3상 4선식이라 그렇습니다
감사합니다
ACB의 경우 3상4선식이므로
R,S,T,N 하여 총 4극이 됩니다.
MCCB의 경우는 부하가
3상4선식일 경우 4극,
3상3선식일 경우 3극이 됩니다.
MCCB의 경우 부하에 대한 내용이 없으므로
극수를 정해서 답하기는 어렵습니다.
감사합니다