• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페정보
전기정보
 
 
 
카페 게시글
ㅣ전ㅣ실무현장▒이야기 테스터기로 안정기 불량 잡는법...??
풍경 추천 0 조회 1,953 04.07.23 13:00 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 04.07.23 13:09

    첫댓글 일반적으로 스타트에 이상이 없고 형광등에도 이상이 없으면 바로 안정기를 교체합니다.따로 체크할 방법이라고는 전압유무 뿐이군요.

  • 04.07.23 22:25

    전자식 안정기형광등인데 맑은 날은 들어오는데 비만오면 안들어와요.형광등까지는 전압 들어오고요 한두개두 아니구 여러개가 똑같이 안들어 오는데 잘못된게 뭔지요?

  • 04.07.27 05:47

    안정기와 형광등이 타입이 맞지 안으면 그런 경우가 있을수 있습니다. 즉 예열이 되지않아 램프와 안정기가 정상인데도 램프가 점등되지 않는 경우입니다. 고주파식이면 둘다 고주파식 래피드식이면 둘다 래피드식으로 사용하세요

  • 04.07.31 00:41

    전자식 안정기를 쓰세요...전자식 안정기는 안정기 불량및 접접이 빠져 있거나 하는 불량 밖에 없습니다 단자대 접접을 보심이 빠르지 않을까요..한두개도 아니고 여러개면 짬빠짬빠 넘어가니 단자대를 확인해봄이좋을듯합니다

  • 04.07.31 00:41

    전자식 안정기를 쓰세요...전자식 안정기는 안정기 불량및 접접이 빠져 있거나 하는 불량 밖에 없습니다 단자대 접접을 보심이 빠르지 않을까요..한두개도 아니고 여러개면 짬빠짬빠 넘어가니 단자대를 확인해봄이좋을듯합니다