1. 누전 경보기(ELD) 란?
누전 경보기(Earthed Leakage Detector)란 일반적으로 지락계전기와 같은 원리로 동작되며 보호목적도 같다고 볼 수 있다.
다만 다른점은 600V이하 저압 선로에 국한적으로 사용되며 소방법에서 규제 및 관리하는 점이라고 할 수 있다.
지락계전기와 같이 누전(지락) 사고 시 영상변류기(ZCT) 로부터 검출된 누설(지락)전류를 경보기의 입력단자에 인가하여
유입된 전류치가 정정치 이상이 되면 접점이 폐로(Close) 또는 개로(Open) 되어 동작신호(Bzzer 등)를 소방 대상물의
관계자에게 출력하는 설비이다.(소방법 참고)
2. 누전 경보기의 종류
누전 경보기는 저압 선로에서 사용하기 때문에 비교적 누설(지락)전류가 작다. 또한 누설(지락)전류를 영상변류기를 통하여
미세한 전류로 검출하므로 고감도가 요구된다. 따라서 주로 반도체를 사용한 아나로그형 이며 사용 회로에 따라 집합형
(10회로, 6회로 등등..), 단독형(1회로) 및 구조에 따라 판넬(Panel) 매입형, 노출형 등으로 구분한다.
3. 누전 경보기의 사용목적
누전 경보기는 600V이하의 선로에서 선로나 기기에 누전사고가 발생하였을 때 사고(화재)의 파급을 방지하기 위하여
경보(Alarm)를 하게 하기 위하여 사용하며 소방법(시행령 29조)에 열거된 장소에서는 의무적으로 사용하게 되어 있다.
4. 누전 경보기의 정정방법
선로 특성에 따라 지락 계전기와 같은 방법으로 정정하면 될 것이다.
5. 누전 경보기의 사용 시 주의사항
누전 경보기는 사용 시 다음과 같은 주의가 필요하다.
1) ZCT 2차와 경보기(수신부) 입력단자의 연결선은 유도에 의한 오동작 방지를 위하여 타 전력선이나 대전류가 흐르는
도체의 근접을 피하고 1.6㎟이상의 Shield선을 사용하는 것이 좋다.
2) 누전 경보기는 전용 ZCT가 있으므로 반드시 전용 ZCT를 사용해야 된다.(전용 ZCT는 Z E - * * TYPE 임.)
3) 보조전원의 정격을 확인해야한다. 집합형의 보조전원은 후면에서 절환 스위치로 110/220V를 선택하며 단독형은 단자로
분리되어 있다.
6. 경보전기(주)에서 생산되는 제품의 종류
1) GEL - 1 0 A --- 정정탭 : 0.2, 0.5, 1A (ZCT 1차 전류)
보조전원 : AC 110/220V, 10회로 Alarm용
1) GEL - 1 0 R --- 정정탭 : 0.2, 0.5, 1A (ZCT 1차 전류)
보조전원 : AC 110/220V, 10회로 Alarm 및 접점 출력용
1) GEL - 6 A --- 정정탭 : 0.2, 0.5, 1A (ZCT 1차 전류)
보조전원 : AC 110/220V, 6회로 Alarm용
1) GEL - 6 R --- 정정탭 : 0.2, 0.5, 1A (ZCT 1차 전류)
보조전원 : AC 110/220V, 6회로 Alarm 및 접점 출력용
1) GEL - 1 S --- 정정탭 : 0.2, 0.5, 1A (ZCT 1차 전류)
보조전원 : AC 110/220V, 1회로 노출형 (소켓구조.)
1) GEL - 1 T --- 정정탭 : 0.2, 0.5, 1A (ZCT 1차 전류)
보조전원 : AC 110/220V, 1회로 매입형 (단자구조.)
자료출처 : 경보전기(주)