02.1.27
1)산업안전:보건에
과한 기준을 확립하고 그 책임소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을
목적으로 제정한다.
2).방독마스크는
산소가 결핍되어 있는 곳에서 사용시 질식활 우려가 있으므로 이때는에는 송풍마스크를 사용.
4).보일러통내
스케일 점검은 보일러의 과열시 점검하며 노내가스 폭발은 통풍장치나 연소장치를 점검하여야 하며 저수위사고는 급수계통이나 분출장치를 점검 하여야
한다.
5).프레온
냉동장치의 경우 오일포오밍을 방지하기 위하여 오일히터를 기동30~60분전에 통전한다.
6).냉동장치의
누설시험에 사용하는 가스:질소,이산화탄소
7).해머
작업시에는 처음과 마지막에는 세게하지 않는다.
8).안전점검의
종류: 정기점검, 수시점검, 임시점검, 특별점검.
10).방진마스크구비조건:①여과
효율이 좋아야한다. ②사용적(유효공간)이 적어야한다.③흡기 배기 저항이 적어야한다.④증량이 가벼워야 한다(직결식120g이하) ⑤사햐가 넓어야
한다(50°이상)⑥안면에 밀착성이 좋아야한다.
⑦피부와
접촉하는 고무의 질이 좋아야 한다.⑧사용 후 손질이 간단해야 한다.
11).
①단략: 2개이상의 전선이 서로 접촉하여 열이 발생하여 녹아 버리는 현상②지락:누전전류의 일부가 대지로 흐르게되는것③혼촉: 고압선과 저압
가공선이 병가된 경우 접촉으로 발생되는 것과 1,2차 코일의 절연파괴로 발생④누전: 전류가 설계된 부분 이외의 곳에 흐르는 현상
12).보일러
파열사고는 안전관리자의 부주의에 의한 저수위와 압력초과가 가장 빈번히 발생한다.
13).아세틸렌
용접사용후 : 호스의 청소는 질소를 사용 * 새깔은 적색 *절단용은 주름있는것*호스밟지 않도록.
14).기화열(증발잠영)은
액체가 기체로 될 때 소요되는 열?U으로 연소에 필요한 점화원이 될 수없다.
17).열용량㎉/℃:어떤
물질의 온도를 1℃ 변화시키는데 필요한 열량.
18).브라인(Brine)적정:
pH:7.5~802 (약알카리성)
19).헬라이드
토치의 불꽃변화는 프레온 냉동장치의 누설검지법이다.
22).①고압
차단스위치의 작동압력은 안전밸브 작동압력보다 낮다②온도식 자동팽창밸브의 감온통은 증발기 출구에 붙인다.③가용전은 응축기나 수액기를
보호한다.④가용전,파열판은 프레온 냉동장치에만 사용한다.
23).냉각관에서
산포되는 냉각수의 일부가 배기와 함께 대기중으로 비산되는 것을 방지하여 냉각수소비량은 최소하기 위아여 냉각탑 배기중에 설치한다.
24).①
수냉식 응축기에 사용한 냉각수를 재사용하기 위하여 냉각탑을 설치하므로 웅축기는 있어야 한다.
②쿨링타워에서
냉각된 물의 온도를 대기의 습구온도보다 높다.
③쿨링타워의
철치장소는 습기가 적고 통풍이 잘 되는 곳이 적합하다.
④쿨링타워의
송풍량을 많이 하면 수온이 내려가나 대기의 습구온도보다 낮아지지 않는다.
25).수액기의
용량①암모니아 냉동장치: 순환앵매량의1/2 회수 ②프레온 냉동장치:순환낸매량의 전부를 회수.
26).프레온냉매가
불연성이며 무독성가그라 해도 장치에서 냉매누설시 냉동능력이 감소하고 질식사의 우려가 있어 누설되어서는 안된다.
28).유분리기설치위치:압축기와
응축기 사이
◎유분리기:
압축기 출구 냉매가스 중의 Oil 분리 해서 응축기에서 전열부량방지
29).냉매로
물과 흡수제로 브롬화리듐을 사용하는 것은 흡수식 냉동장치이다.
30).터보냉동기의
추기회수장치의 기능: 불응축가스퍼지, 진공작업, 냉매충전, 불응축가스 중 냉매재생
31).가용전:①용전구경은
안저밸브구경의 1/2정도②주로프레온 냉동장치에서 고압측에 설치③주성분은비스무스, 주석,납등이다. ④토출밸브 직후에 설치시 토출가스 영향을
받으므로 설치하지않는다.
32).왕복동
운동에 따른 배기용량이 크고 고압용이다.
34).동관의
스웨이징 이음시 삽입부의 길이는 관지름의1.5배 정도이며 접합부 틈새간격은 0.1㎜이다.
35).①클립:주철관용
공구 ②사이징 툴: 동관끝을 원형으로 정형하는공구③파이프리머:절단시 거스러미제거.
36).동관이음방법:납땜이음,용접이음,플레어이음,플잰지이음
◎소겟:아연+납이용한 주철관의 이음 방법이다.
38).역률=소비전력/전원입력=유효전력/피상전력=유효전력/(전류×전류)
39).전열기
1 ㎾ 발열량=864㎉/h
40).열전도저항은
길이(두께)에 비례하고 연전도율, 전열면적, 온도차에 반비례한다.
41).염화칼슘(CaCl2)브라인:무기질
브라인으로 공정점이 -55℃이고 저온용브라인으로 가장많이 사용한다.
44).냉매의독성순위:So2>Nh3>CH3CL>Co2>CCl2f2◎독성이
가장큰것1, 가장약한 것 6이다.
46).지구상에
존재하는 공기는 건공기에 수공기가 포함되어 있는 습공기이다.
48).유효온도:인체가
느끼는 춥고 더움의 감각에 대한 온도,습도, 기류의영향을 하나로 모아서 만든 쾌적온도
49).현혈비(SHF)=
잠열/(현열+잠열)
53).조면부하는
백열등의 경우 1kw당 860㎉/h 형광등은 안정기의 발열량을 포함하여 1kw당 1,000㎉/h로한다.
54).엘리미네이터:공기
세정기(가습기)에서 분무되는 물방울이 공기에 섞여 나가는 것을 방지 한다.
55).열용량이
적으므로 에열시간이 짧다.
56).팬코일
유닛 :냉온수 코일,휀,에어 필터를 내장한 유닛으로 여름에는 코일에 냉수를 통과시켜 공기를 냉각, 감습하고, 겨울에는 온수를 통과시켜 공기를
가열하는 방식.
57).노통연관보일러는
수관식 보일러보다 가격이 싸다.
58).증기난방과
비교한 온수난방의특징
①열용량이
커 예열시간이 길다.②난방부하에 따른 방열양의 조절이 쉽다.③동결의 위헙과 부식이 적다.
④방열기
면적이 크고 높이에 제한을 받는다.⑤취급은 용이하거나 방열면적이 커야 한다.
⑥보유열랴이
적어 관지름이크다.⑦설비비가 비싸다.
59).◎증기난방장점:
①증기의 보유열량이 커 방열기의 방열면적이 적어도 된다.
②열용량이
적어 예열시간이짧다.③한대(외부,바깥)에서도 동결우려가 적다.
◎증기난방
단점:①실내의 상하온도차가 커 쾌감도가 떨어진다.②환수관에서 부식이 심하다.
③난방부하에
따른 방열량 조절이 곤란하다.
60).덕트설계시
덕트내 공기의 엔탈피는 고려하지않는다.