무 정 전 전 원 공 급 장 치
제 작 사 양 서
용 량 : 3 Φ 50 KVA
입 력 : 3 Φ4 W 380/220VAC ± 10 % 60 Hz
출 력 : 1 Φ2 W 220VAC ± 2 % 60 Hz
목 차
1. 적 용 범 위
2. 적 용 규 격
3. 설 치 조 건
4. 공 급 내 역
5. 구 성
6. 동작 개요
7. 재 료
8. 구 조
9. 제어반
10. 보호회로
11. 절체 및 정지 조건
12. 일반적 특성 및 전기적특성
13. 온도 상승
14. 절연 저항 및 절연 내압
15. 포장 및 표시
16. 시 험
17. 납품 업체 자격(성능 보증)
18. 표기 사항
19. 무상 유지보수 기간
20. 기타 사항
21. 도 면
1. 적 용 범 위
본 사양 자료는 불안정한 상태의 상용전원을 공급받아 부하장비에 안정적인 전원으로 공급하는 무 정전전원 장치의 제작 및 납품에 관한 요건과 설치, 시운전, 운전 등에 필요한 기술 협조 요건을 기술한다. 또한 무 정전 전원 장치의 시방에 명기된 기능을 수행하는데 필요한 부속품 및 관련 설비의 설계, 제작, 납품에 대한 요건을 위주로 한다.
2. 적 용 규 격
2-1.ANSI : American National Standard Institute
2-2.IEEE : Institute Of Electrical and Electronics Engineers
2-3.K.S : Korean Industrial Standards
2-4.KEMC : 한국전기공업협동조합규격
2-5.KSCP C 1015 : 공업진흥규격(무정전 전원장치 설계기준)
2-6.Maker Standards
3. 설 치 조 건
3-1.설치 장소 : 옥 내
3-2.주위 온도 : 0 ℃ ∼ 40℃ (운전 시 최적 온도 20℃)
3-3.상대 습도 : 30% ∼ 85 이하
3-4.표 고 : 해발 1000m 이하
3-5.보관 온도 : 10℃ ∼ 50℃ (비 운전 시)
4. 공 급 내 역
4-1.UPS 본체 ----- 1식
4-2.축전지 CASE ----- 1식
4-3.BATTERY 12V 250AH ----- 20 CELL
5. 구 성
본 장치는 다음과 같은 부분으로 구성되어야 한다.
5-1.입력 변압기 & 필터부 (Input Transformer & Filter)
본 장비는 입력측으로부터 역류되는 고조파 함유량을 최소한으로 줄일 수 있게 설계 제작하여야 하고, 출력 전압은 역 변환부의 입력 전압과 축전지의 충전 전압에 부합되고, 출력 용량은 충전 용량과 역 변환부의 정격 용량의 합이 되는 용량으로 설계 하며, 고 효율 H종 절연제 방식으로 제작하여야 한다.
5-2.순변환부 (Rectifier &Charger)
5-2-1. 본 장치는 반도체 소자, Fuse, 방열판, Choke, 콘덴서 등으로 구성하며, 역변환부의 입력 및 축전지 충전 용량에 적합하도록 설계 제작한다.
5-2-2. 본 장치가 축전지로 운전되고 있을 때 복전이 되면 초기의 전원 특성은 정격 부하를 초과하지 않으며, 순변환부/충전부는 처음 동작과 같이 Soft Start 동작하여 정격의 100%까지 서서히 상승 동작하여야 한다.
5-2-3. 전력용 반도체 소자를 보호하기 위하여 고속 속단 퓨즈를 접속하여 퓨즈의 파손 시 전면 표시기에 지시되도록 하며, 이 때 부저음이 발생하여야 한다.
5-2-4. 역변환부 및 축전지로 공급되는 전원의 맥동 율을 최소로 줄이기 위하여 여과 회로를 구비하여야 한다.
5-2-5. 직류 과전압,저전압 보호회로를 설치하여 충전전압의 이상으로부터 축전지 및 인버터를 보호 할 수 있도록 제작하여야 한다
5-2-6. 출력전압은 축전지를 자동으로 균등, 부동충전이 가능하도록 설계 제작하여야 한다.
5-3.역변환부 (Inverter)
5-3-1. 본 장치는 반도체 소자(I.G.B.T), 퓨즈, 방열판, Choke, 콘덴서 등으로 구성되어 있으며, 순변환부 / 충전부 또는 축전지로부터 직류전원을 공급받아 교류전원으로 변환시켜 부하 측에 안정된 양질의 교류전원을 공급하며, 유지 보수가 용이하도록 제작하여야 한다.
5-3-2. 정격범위 내에서 부하에 전원을 연속으로 공급하며, 과부하 상태에서는 전기적 특성을 만족 할 수 없으므로 바이패스로 절 체 되어야 한다.
5-3-3. 50% 부하 불평형 상태를 포함하는 조건에서도 위상 평형을 이루기 위하여 각상 전압 보상용 제어 회로를 구비하여야 한다.
5-3-4. 반도체 소자를 보호하기 위하여 고속 속단 퓨즈를 접속하며, 퓨즈 파손시 전면 표시기에 지시되고, 부저음이 발생하도록 제작한다
5-3-5. 제어 논리 회로는 가능한 간편하게 되어야 하며, 주요 제어 기기들은 장탈식 인쇄 회로 기판으로 제작하여 취부 제작한다.
5-3-6. 신뢰성을 높이기 위하여 직류 과전압, 직류 저전압 시 인버터의 출력은 자동 차단되고 By-pass로 무순단 절 체 되어 운전되어야 한다.
5-4. 제어부 (CONTROL)
본 장치는 논리 회로를 구동하기 위한 보조 전원기, 변류기, 순변환부 및 역변환부의 제어 기능부와 상태 표시 경보부로 구성하며, 모든 인쇄 회로 기판은 에폭시 기판을 사용하여 유지 보수가 용이한 구조로 제작한다.
5-5. 정지형 전환 스위치부 (Static Transfer Switch)
본 장치는 주 전원장치와 동일한 장치 내에 구성되어야 하며, 스위치는 전기적 차단 및 제어 기능을 가지고, 부하 장비의 보호를 위하여 절체 시에 발생될 수 있는 과도 현상을 최대한 억제하여야 한다. 또한 주 장치 고장 시와 과부하 시 무순단 으로 파형의 끊김 없이 절체 되어야 한다.
5-6. 출력 변압기 (Inverter Transformer)
고조파 함유량이 최소가 되도록 하며, 고 효율 건식 변압기로 제작하고, 변압기의 발열 권선 온도가 전 부하 사용 시에 변압기의 절연 계급(H종)의 최대 허용 온도를 초과하지 않도록 설계 제작한다.
5-7. 출력 필터부 (Output Filter)
본 장치는 콘덴서 와 리액터 등으로 구성되며, 역 변환부에서 발생되는 고조파를 최소화하는 기능으로 제작 되여야 한다.
또한 출력 부하에서 발생되는 역류 고조파를 최소로 줄이기 위한 여과 기능이 내장되어 있어야 한다.
5-8. 제어반 (Control Panel)
본 장치는 식별이 용이한 LCD를 사용하며, 기기의 동작 상태 및 각종 Data를 식별/저장 할 수 있는 기능으로 제작되어야 한다. 또한 상태표시는 회로로 표시된 L.E.D Lamp로 확인 가능하다.
또한 표시부(LCD) 하단에 위치한 Push Switch는 기기의 제어 및 동작 상태 감시, 필요한 Manu를 선택하여 사용할 수 있어야 한다.
6. 동작 개요
본 장비는 조작 기능이 간편하고, 쉽게 운용할 수 있으며 상태 표시를 용이하게 알아볼
수 있도록 전면 운용 판넬에Logic회로로 설계 제작되어야 하고, 장비의 신뢰성이
보장되어야 한다.
6-1. 정상 시 운전
상용 전원 또는 예비 전원을 공급 받아 순 변환부는 교류를 직류로 변환시키고,
변환된 직류 전원은 정 전압을 유지 하면서 역 변환부의 입력으로 전원 공급을 하며,
동시에 축전지를 자동으로 충전 시킬 수 있어야 한다.
6-2. 정전 시 운전
상용 전원 또는 예비 전원이 차단되고 순 변환부에서 자동 충전 되었던 축전지에서
무 순단 으로 축전지 허용 시간까지 역 변환부로 직류 전원을 공급하며, 변환된 교류
전원은 무 정전 상태로 부하 장비에 공급되어야 한다. 또한 정전 후 급작스럽게 상용
전원이 재 입전 될 때 과도현상, 써지 등의 충격이 장비에 영향을 미치지 않도록
Soft Start 기능으로 서서히 기동하여 동작 하도록 설계 제작하여야 한다.
6-3. 동기 절 체 운전
6-3-1. 역 변환부의 출력 주파수 및 상용 전원을 자동 동기 시키는 방식으로 역
변환부와 상용 전원 간에 인터-록 되고, 전기적으로 완전 독립되어 있으며, 기기 자체의
유지 보수와 역 변환부의 고장을 대비하고, 급작스러운 부하 시 주어진 동기 조건 이내에서
자동 및 수동으로 무 순단 절 체 될 수 있도록 제작하여야 한다.
6-3-2. 인버터 비 정상 상태 또는 과부하 시를 대비하여 인버터 전원 및 상용
전원 측에 각각 설치하여, 연속 동작하는 구조로 위상차에 의해 발생되는 돌입 전류를
방지할 수 있어야 하고, 100% 부하 상태에서도 절 체가 4 mSEC 이내에 이루어져야 한다.
6-4. 유지 보수 기능
본 장비는 유지보수점검을 하기 위하여 무순단으로 수동 절체를 할 수 있어야 하며
부하장비의 전원을 차단하지 않은 상태에서 유지보수 할 수 있도록 설계제작 되어야
한다.
또한 유지보수 스위치로 동작 및 운전시에는 인버터가 동작하지 않토록 설계제작 하여야 한다
6-5. 보호 장치
본 장비는 써어지 억제용 보호회로가 구비 되어야 하며, 다음과 같은 보호장치가 부착 또는 구비하여 제작되어야 한다.
6-5-1. 교류 저전압/과전압 보호
6-5-2. 직류 저전압/과전압 보호
6-5-3. 인버터/정류기 과온도 보호
6-5-4. 축전지 종지 전압 ShutDwon기능
6-5-5. 과부하 보호
6-5-6. FUSE 단선 경보
6-6. 충전 기능
규정된 축전지를 충전시킬 수 있도록 충분한 전압과 전류 용량을 갖도록 설계하여야 하며, 정 전압/ 정 전류 특성을 유지하여야 한다.
6-7. 축전지 분리 동작
축전지의 정기 점검 및 보수를 하기 위하여 축전지용 차단기를 부착하고, AUTO FAN를 부착하여 장비의 정상 운전에 전혀 지장이 없도록 설계 제작하여야 한다.
7. 재 료
7-1. 계기류는 LCD를 사용하여 관측이 용이하도록 하며, 기기 전면에서 간단한 기능키의 조작으로
모든 동작 상태를 확인할 수 있어야 한다.
7-2. 모든 재료는 2항의 적용규격에 해당하는 재료 또는 그와 동등한 성능을 갖는 재료를 사용하며 국내에서 제작되지 않는 부품은 우수한 수입품을 사용할 수 있다.
7-3. 반도체(Main Circuit용)는 기기의 용량을 충분히 견딜 수 있는 재료로 설계하여 제작한다.
7-4. 외함은 내용물을 충분히 견딜 수 있는 재료로서 2.3mm이상의 냉간압연 강판을 사용하며 철판의 두께는 1.6mm 이상의 재료를 사용하여 제작한다. (본 기기의 도장은 녹, 먼지, 기름 등을 완전히 제거한 후 방청 도료 및 소부 도장하여야 한다.
Munsell No. 5y7K 색상으로 제작한다.
7-5. 자재 및 부품은 인체에 유해하거나 장비의 운영에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 유독성 또는 부식성 가스를 발생하는 자재는 사용을 하지 않는다.
7-6. 본 제품에 사용되는 전기용 재료는 품질이 양호하고 절연도가 높은 것을 사용한다.
8. 구 조
8-1. 본 장치는 수직 자립형으로 내부 회로의 점검 및 보수가 용이하도록 모듈 개념을 사용하고, 기능별로 구분되는 구조로 제작하여야 한다.
8-2. 조작용 Push Switch는 기기 전면 상부 조작이 용이한 위치에 부착하고, Main Switch는 기기의 Door 내부에 안전하게 취부 하여야 한다.
8-3. 주요 입력, 출력 전원단자는 소요 용량에 충분히 견딜 수 있는 도전율이 양호한 단자대를 사용하여야 한다.
8-4. 전, 후면에는 하나 또는 그 이상의 도어를 구비하여야 하며 측면에는 분리 가능한 판넬을 부착하며, 본체의 하단부는 기기의 하중을
8-5. 전면 Door에는 Key 조작이 가능하도록 제작하며 손잡이는 크롬도금을 한 제품을 사용한다.
8-6. 배선은 가능한 2개 이상의 배선을 겹치게 결선하지 않아야 하고, 배선의 연결용 단자는 튜브가 끼워진 환형을 사용하여 결선한다.(제어부는 제외함)
8-7. 운반시 해체하여야 할 부분은 단자 혹은 콘넥터를 사용하여 재 조립이 용이하도록 설계 제작한다.
8-8. 입,출 단자대 구성은 전면 하단부에 취부하여 입,출 배선이 용이하도록 제작한다.
8-9. 신호용 배선과 차폐용 배선은 별도의 묶음으로 구별하여 배선하고, 잡음발생이 우려되는 부분의 배선은 트위스트 접속하여야 한다.
8-10. 본 장비는 자체 열을 환기할 수 있도록 충분하게 통풍구를 설치하며, 일정온도 이상이 되면 자동 냉각시킬 수 있는 장치를 설치하여 제작한다.
8-11. 본 장비는 고장시 유지 보수가 용이하도록 자동 또는 수동으로 바이패스 운전을 할 수 있도록 제작한다.
9. 제어반
9-1. 계측
본 장치는 다음과 같은 내용이 계측 지시 되어야 한다.
9-1-1. Input Voltage : R 000V, S 000V, T 000V
9-1-2. Input Current : R 000A, S 000A, T 000A
9-1-3. Input Frequency : 00.0 Hz
9-1-4. Output Voltage : R 000V, S 000V, T 000V
9-1-5. Output Current : R 000A, S 000A, T 000A, 000KVA, 00%
9-1-6. Output Frequency : 00.0 Hz
9-1-7. Battery Voltage : DC 000 V
9-1-8. Charge Current : DC 000A
9-1-9. Bypass Voltage : R 000V, S 000V, T 000V
9-1-10. Bypass Current : R 000A, S 000A, T 000A
9-1-11. 내부 온도 지시 : 00 ℃
9-2. 상태표시
본 장치는 다음과 같은 표시기능으로 운전상태를 확인할 수 있어야 한다.
9-2-1. INPUT - 교류 입력 (L.E.D Lamp)
9-2-2. RECT - 정류기 운전상태 (L.E.D Lamp)
9-2-3. BATTERY - 축전지 입력 (L.E.D Lamp)
9-2-4. BYPASS IN - 상용전원 입력 (L.E.D Lamp)
9-2-5. BYPASS OUT - 상용전원 출력 (L.E.D Lamp)
9-2-6. EMER – 유지보수로 출력공급 (L.E.D Lamp)
9-2-7. INVERTER - 역변환부 출력(L.E.D Lamp)
9-2-8. O / P - 장비 최종 출력 (L.E.D Lamp)
9-2-9. INPUT ALARM - 입력전원 이상 (L.E.D Lamp)
9-2-10. RECT ALARM - 정류기 이상 (L.E.D Lamp)
9-2-11. INV ALARM - 인버터이상 (L.E.D Lamp)
9-2-12. OUTPUT ALARM – 출력전원 이상 (L.E.D Lamp)
9-3. 경보내역(LCD 지시)
본 장치는 다음과 같은 경보 내용이 LCD DISPLAY에 저장 및 표시되어야 한다.
9-3-1. 입력 저전압
9-3-2. 입력 과전압
9-3-3. 정류부 고장
9-3-4. 정류부 FUSE 단선
9-3-5. 직류 저전압
9-3-6. 직류 과전압
9-3-7. 축전지 종지 전압
9-3-8. 정전
9-3-9. 출력 과부하
9-3-10. 인버터 FUSE 단선
9-3-11. 인버터 고장
9-3-12. 인버터 저전압
9-3-13. 인버터 과전압
9-3-14. 동기 상태 (정상/이상)
9-4. 조작 스위치
본 장치는 다음과 같은 내용을 사용자가 임의 선택하여 운전 상태를 감시 운용할 수 있어야 한다.
9-4-2.숫자 키(0~9)
9-4-3.조작키
1)CONTROL – UPS 운전 메뉴
2)INFOR(INFORMATION) – 장비 이력
3)BYPASS – NONE(사용안함)
4)MEASURE – 계측
5)EVENT – 경보내역
6)AL/STOP – 경보정지
7)STATUS – NONE(사용안함)
8)MENU – 메뉴
9)ESC – 취소
10)ENTER – 실행
11)방향(상하좌우)
9-5. 원격제어 통신 시스템(RS232/C & SNMP - OPTION)
9-5-1.SNMP(LAN) 통신 연결로 원격으로 감시를 할 수 있어야 한다.
9-5-2.통신용 프로그램 사용 시스템 환경
WINDOWS 프로그램 : WINDOWS 95, 98, XP VERSION 에서 사용할 수 있어야 한다.
10. 주회로 차단기
본 장치를 다음과 같은 회로를 보호하기 위하여 차단기를 구비하여야 한다.
10-1. 입력 전원 공급 및 차단기 (MCCB)
10-2. 순변환부 전원 공급 및 차단기 (MCCB)
10-3. 축전지 전원 공급 및 차단기 (MCCB)
10-4. 상용 전원 공급 및 차단기 (MCCB)
10-5. 출력 전원 공급 및 차단기 (MCCB)
10-6. 비상 전원 공급 및 차단기 (MCCB)
11. 절체 및 정지 조건
본 장비는 다음과 같은 조건이 발생하면 기기 보호 및 축전지 보호를 위하여 상용 전원(By-pass)으로 절체 되거나 정지되어야 한다.
11-1. 수동으로 Inverter Off시 (By-pass 절체)
11-2. Inverter Over Temp. (By-pass 절체)
11-3. DC Low ShutDown (동작 정지)
11-4. Inverter Overload (By-pass 절체)
11-5. Inverter Fuse Open (By-pass 절체)
12. 일반적 특성 및 전기적 특성