양식에 맞게 작성을 하여 주시기 바랍니다.
빠른 답변을 위하여 협조하여 주시기 바랍니다.
다른 회원님들을 위해 "말머리"를 선택하여 주세요 !!
1. 교재 명 : 2013 전기산업기사 실기 과년도 최근 25개년
2. 교재 페이지 : 103
3. 교재 문제번호 또는내용 : 제 10회 문제 11 - (1)
********************** 질문 내용을 작성하여 주시기 바랍니다. **********************
11번문제 (1)번문제에서
역률을 구하기 위해 피상전력을 구할 때 유효전력 W1, W2만 주어졌을때에는
Pa = 2* root W1^2+W2^2-W1*W2
이렇게 2전력계법 방식대로 구하지만
정규반 교재 390페이지 최원장님 설명에서는 전압과 전류가 주어져있다면
Pa = root3 * VI
원래의 3상 피상전력 구하는 공식으로 구하라 들었습니다
그런데 과년도 교재의 문제에서는 W1, W2, V, I 전부 주어졌는데
해설에선 피상전력을 roo3 *VI로 구하지 않고 2전력계법을 사용했더라구요
W1 = 5kW, W2 = 4.5kW, V = 380, I = 18 에서
역률 = (W1+W2) / (2* root W1^2+W2^2-W1*W2)
해설대로 계산 시 99.58% 나오고
역률 = (5000+4500) / (root3*380*12)
계산 시 80.19% 나오는데
계산값도 전혀 다릅니다
어디가 잘못된건가요? rooo3*VI로 접근하면 안되는건가요?
첫댓글 문제에 2전력계법으로 구하라는말 있는문제는 W로 없으면 루트삼식으로요
아하! 2전력계법에 의해 측정하고자 한다. 라는말이 2전력계법으로 구하라는 말이었군요 ㅠㅠ
감사합니다!!