[질문] 취업/실무 관련 전력간선쪽 검토 문의드립니다
서기 추천 0 조회 141 16.05.31 23:18 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.06.01 17:05

    첫댓글 저도 전문가는 아니지만,
    부하의 공급전원[V] 및 단상 or 3상 정도는 알려주셔야 계산이 되지 않을까요?
    지금 메인차단기 용량이 참 애매해서, 단순하게 계산을 하면 적용하지 않는게 맞는거 같습니다.
    정말 설치해야 한다면 부하전류를 측정하여 판단하시지요.

  • 작성자 16.06.01 17:43

    메인전원 3상4선식 380v이고요
    부하측 모두 메인과 같습니다

  • 작성자 16.06.01 18:28

    실측으로 확인시 공조기 인버터 풀제어시 15a정도 나오고요 설치되어있는 실외기는 순간부하 16a까지 나옵니다.그런데 공조기를 인버터 제어가 아닌 바이패스로 운전시 29a까지 나옵니다. 또 공조기 내부에 히터가있는데 히터가 작동하게 되면 5a정도 추가 부하가 발생됩니다..
    여기에 냉방기 추가설치가 가능할가요..용량은 정격21kw 운전전류 39a입니다..