전기실에서 공조 동력반으로 전력간선 16sq 4c fcv케이블이 120m~150m정도 포설되었고 메인 차단기 100a설치되어있습니다. 부하측에는 공조기 정격 19kw,냉방기(에어컨) 정격 15kw가 설치되어있습니다.
여기 메인 부스에 정격 21kw짜리 냉방기를 추가설치하려고 합니다. 메인 전력간선과 차단기에 무리가 안될까요? 어떤식으로 검토를 해야할까요..초보자라 고수님들에 조언을 부탁드립니다
카페 게시글
[질문] 취업/실무 관련
전력간선쪽 검토 문의드립니다
서기
추천 0
조회 141
16.05.31 23:18
댓글 3
다음검색
첫댓글 저도 전문가는 아니지만,
부하의 공급전원[V] 및 단상 or 3상 정도는 알려주셔야 계산이 되지 않을까요?
지금 메인차단기 용량이 참 애매해서, 단순하게 계산을 하면 적용하지 않는게 맞는거 같습니다.
정말 설치해야 한다면 부하전류를 측정하여 판단하시지요.
메인전원 3상4선식 380v이고요
부하측 모두 메인과 같습니다
실측으로 확인시 공조기 인버터 풀제어시 15a정도 나오고요 설치되어있는 실외기는 순간부하 16a까지 나옵니다.그런데 공조기를 인버터 제어가 아닌 바이패스로 운전시 29a까지 나옵니다. 또 공조기 내부에 히터가있는데 히터가 작동하게 되면 5a정도 추가 부하가 발생됩니다..
여기에 냉방기 추가설치가 가능할가요..용량은 정격21kw 운전전류 39a입니다..